求助:双绞线和采集卡之间有电...

[复制链接]
hongxiake 发布于: 2013-10-21 19:03 705 次浏览 16 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
客户是3*8共24路,无源双绞线传输,今天有两路图像总有黑线,其中一个还会跳动,我开始的时候怀疑电源有问题就换了电源结果还一样,然后我去拔传输器的时候居然被电了,我一量双绞线和传输器之间居然有220的电,很奇怪啊,,客户的双绞线经过一些220的电源线,我就安排重新拉线怀疑原来的线坏或者其它问题,结果重新拉的双绞线和传输器之间还是有电,,然后我又换了前端电源,结果其中一个摄像机居然坏了,本来用工程宝测试都是好的,传输器也换了,都不行,只有采集卡没有换了,双绞线接传输器的时候采集卡还会咔咔的响有火花,,,会不会就是采集卡的问题呢,,请各位兄弟帮忙看看,明天我带录像机过去看双绞线和传输器之间还有没有电了,如果依旧的话,要晕了,,,,
回复

使用道具 举报

已有16人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tmstls 发表于 2013-10-21 22:10:57
是不是电脑插座的零线和火线反了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jiankong8888 发表于 2013-10-22 09:17:32
这种问题肯定是哪里漏电了,建议用排除法,把其它需要供电的设备一个个断电,知道找出是哪个设备漏电就可以解决问题,更换其它的设备是解决不了问题的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hongxiake 发表于 2013-10-22 11:01:56
tmstls 发表于 2013-10-21 22:10
是不是电脑插座的零线和火线反了

这个不是问题,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hongxiake 发表于 2013-10-22 11:05:52
jiankong8888 发表于 2013-10-22 09:17
这种问题肯定是哪里漏电了,建议用排除法,把其它需要供电的设备一个个断电,知道找出是哪个设备漏电就可以 ...

现在是有时有电有时没有电,用工程宝测试图像正常,可接录像机就是图像跳动,接采集卡就是黑线上下走,,传输器电源摄像头都换过了,线是昨天重新拉的,还是有问题,,,,,郁闷了,,,现在图像有黑线就算了,可有时有电有时没有电这个问题搞不懂,,,前端供电的,真找不到哪儿漏了电,,,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hongxiake 发表于 2013-10-22 11:07:59
线和录像机的接口也有电居然有500多伏,,厂里电工说可能是感应电,,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hongxiake 发表于 2013-10-22 11:18:34
图像现在是一个有不明显的黑线不怎么动,另一个有粗的黑线图像还会跳动,接工程宝都是好的,电源和摄像头都换了,还有传输器也换了,奇怪了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xuchen8197 发表于 2013-10-22 11:56:44
断开前端电源的220供电,如果手不麻了,就是电源漏电
断开前端电源的220供电,如果手仍然麻,就是系统外其他设备漏电到你安装位置,例如金属架等,而通过你的摄像机外壳与视频电缆外皮串电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
SUNJIANDANG 发表于 2013-10-22 12:58:13
八楼说的有道理
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
hongxiake 发表于 2013-10-24 23:37:28
xuchen8197 发表于 2013-10-22 11:56
断开前端电源的220供电,如果手不麻了,就是电源漏电
断开前端电源的220供电,如果手仍然麻,就是系统外其他设 ...

摄像机电源不接好像没有漏了,可是两个电源我都换了几个了,还是漏电,今天把主机打开,发现采集卡上有烧坏的东西,是个很小的元器件,上面好像是数字750𡿨我是参考旁边的同样大小的东西)请问会是这个问题吗??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
xuchen8197 发表于 2013-10-25 10:20:48
hongxiake 发表于 2013-10-24 23:37
摄像机电源不接好像没有漏了,可是两个电源我都换了几个了,还是漏电,今天把主机打开,发现采集卡上有烧 ...

首先
电源在更换的时候,最好另外选一家的测试.因为有可能这一批的漏电都大
要说明的是,漏电是应该存在,但是正常的非常小(国家规定小于0.5毫安),应该是你感觉不到.
其次,
采集卡上的元件不会造成手麻,但是计算机整体接地不好,可能会造成手麻,因为计算机开关电源也会存在漏电,机器外壳应当接地处理.
当你接线的时候,左右手各拿一根电缆,两边电位不同超过安全电压,都会手麻,并不是说那边一定高,一定低才麻手
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
miqingqing 发表于 2013-10-25 11:30:19
电脑主机的问题吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
hongxiake 发表于 2013-11-3 16:51:28
xuchen8197 发表于 2013-10-25 10:20
首先
电源在更换的时候,最好另外选一家的测试.因为有可能这一批的漏电都大
要说明的是,漏电是应该存在, ...

感谢回复,,因这几天在和客户公关,夜未及时上线通报,请原谅,首先电源问题,我那个电源是不同时间的,都有问题的可能性不大,我还发现了一个问题,本来客户两路有问题,只接其中一个居然两个都有图像,而只接另外一个,就都没有图像了,很奇怪,而且我这个漏电的电压居然有400--500,可能表显问题,可双绞线接收器接采集卡的时候居然有火花,,郁闷啊,,我都重新拉了线也重新换了电源,结果现在是漏电一直没有解决,本来两路是一路有黑线上下跳,一路是细的黑线上下跳,现在漏电我都不敢接了,,
主机问题,我带了录像机过去的,那个传输器接到那个bnc上居然也有火花,,搞的本来和客户解释说是主机问题也不成立了,,我就奇怪了这个电哪儿过去的,,双绞线我又套管拉的,而且只有30米左右,,
这个问题出来之后我自己都想了好些天了,结果还没有搞好,,里面用的配件都是我原来一直都用的,这电不知道怎的回事,现在和他们老板说好,直接把那两路用胶布裹了不用了,可这问题一直在我脑海里转悠,,郁闷啊,,只有等客户改造了,,感谢各位网友回复,等有机会解决了我在回报。等我下次画个图传上来大家有时间在分析下,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
n2825 发表于 2013-11-3 23:32:06
正常的,是感应电,不接地就会这样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
lqcel100 发表于 2013-11-7 17:40:51
第一,电脑有没有接地(不是那种接根地线在地里那种接地),第二,试那两路的时候有没有断开其它,如果没有断开,可能是其它的摄像机传过来的。
我就遇到过其它摄像机电脑漏电引起别的摄像机不正常,如果录像机接地,有问题那路摄像机就直接没有图像。
回复 支持 反对

使用道具 举报