千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]这样的效果属于什么引起的干扰?用了抗干扰器...

[复制链接]
stlantian 发布于: 2010-10-7 18:41 4802 次浏览 65 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

这个是装抗干扰器之前

这个是之后


 

[此贴子已经被作者于2010-10-7 19:08:46编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有65人评论

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
liangzi868 发表于 2011-3-18 23:09:00
我现在也是这个问题
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
stlantian 发表于 2010-10-7 18:57:00

我上传的图片怎么看不到呢

 

 

刚搞明白 原来图片格式要是JPG的 原来的BMP的不行 虽然也不大

[此贴子已经被作者于2010-10-7 19:14:17编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
eie1992 发表于 2010-10-7 22:09:00

只看干扰现象照片,很难判断干扰性质何原因。

需要也必须进行现场测试判断真假干扰。

传输方式、基本连接关系、供电方式,特别是摄像机安装方式,有没有接地?等等。需要尽量介绍出来。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警 发表于 2010-10-7 22:47:00

不能只考虑干扰,这种现象也有可能与电源有关系,不知道楼主用的什么电源?

点评

支持!!  发表于 2013-8-8 23:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xmalook 发表于 2010-10-7 22:55:00
以下是引用eie1992在2010-10-7 22:09:00的发言:

只看干扰现象照片,很难判断干扰性质何原因。

需要也必须进行现场测试判断真假干扰。

传输方式、基本连接关系、供电方式,特别是摄像机安装方式,有没有接地?等等。需要尽量介绍出来。

学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
stlantian 发表于 2010-10-7 23:41:00

是这样的 一共18个摄像机 这个摄像机也不是最远的 也不是最近的 但就是这个干扰最大 距离监控房三百米左右 其它的也有干扰 但没这个严重 用的是联嘉祥的-5 128编的线 因为楼顶全是钢结构 所以线缆直接放在屋顶上 220V供电到前端 电源线跟着视频线走的 没有穿管

 

安装方式是 支架焊在钢结构的柱子上 之前云台直接放在支架上 出现了这样的干扰 以为是接地引起的 但后来 我全部改用塑料螺丝连接 云台与支架中间绝缘了 但效果一点都没改善 估计不是地环路干扰的原因 因为我在机房用工程宝查看效果 也是一样的干扰 不知道是什么引起的

 

摄像机用的电源是粤威的 质量也算是挺不错的 足2A的 一直在用

 

后来买的这个抗干扰器 估计是放大原理的 效果不是很理想 还能看到干扰 不知道那种移频的行不行 或者改用一线通射频?总不能要每路都加个抗干扰器吧?

 

希望大家多多指教 谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
edwards302 发表于 2010-10-8 10:20:00
好贴,正想学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
stlantian 发表于 2010-10-8 16:46:00
今天去把主机做接地 结果以前干扰不太严重的两个画面 反而变严重了 不知道是什么原因 有人知道吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
joooker 发表于 2010-10-8 17:11:00

有点像是高频变电(不懂,自己想象的说法)产生的干扰。话说楼顶不都是有很多通信公司的发射器么?

 

您有条件的话,试试看在现场直接用12V蓄电池给摄像机机芯供电(因为是云台,解码板也可能串入干扰,所以解码板上的DC12V也不是靠得住的),在现场接工程宝查看效果。

 

如果现场没有干扰,就换光纤或双绞线咯(因为您说过,加前端放大效果也不明显的吧)。

 

如果还有干扰的话,那就貌似只好换台好点的摄像机啦,大厂的正规摄像机,PCB布局和芯片、元器件的选用,对机体本身抗干扰能力很有帮助的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
stlantian 发表于 2010-10-8 20:19:00

首先谢谢楼上的回答。

 

装这些监控的地方 大概有100亩地的大院子 全部建的房子 一层是土建 二层是用钢结构全部封了的 只有两层 也就是彩钢顶 所以没有发射塔

 

在现场用工程宝查看 那是一点干扰都没有的

 

补充一下:视频线的外网带有貌似很高的电压 因为我一只手碰到钢柱 一只手碰到视频线 就感觉手很麻 不知道这视频线上的电是从哪来的 主机接地也没有效果

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
joooker 发表于 2010-10-9 21:02:00

那就不能怪在发射塔头上啦,但确实很像手机信号干扰的效果,您不觉得眼熟么,呵呵。

 

地线麻手?!感觉是“地线带火”了。难不成有人偷电?呵呵。

 

您是不是两端接地了,导致了电位差?

 

又或许是什么设备漏电吧。看来,您那现场还不能随便接联合地。要不索性做到全系统对地绝缘试试看咯。

 

最简单的办法就是换线了,换双绞线或是光纤传输。

 

300米的话,双绞线用RVS2*0.5就行,比网线效果好。

理论上来讲,干扰源不在现场,如果用光纤这种绝缘媒质传输信号,效果一定没问题的。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
pyhghdq 发表于 2010-10-9 21:53:00
我也遇到过,情况和楼主的一模一样,主机接地的也反而更严重,也不是共地干扰,后来我解决了,我把主机的220V的地线去掉了,再在220V电源那里加的个电源净化器,也叫电源滤波器那就搞定了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
pyhghdq 发表于 2010-10-9 21:56:00
可能是因为你那里的220V电源有杂波引起的,我用UPS不插电,光用电瓶供电给整套系统,他就没干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
laixisjt 发表于 2010-10-9 22:00:00

视频线 电源线 两端加装磁环

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
eie1992 发表于 2010-10-9 23:04:00

现场测试判断:

1)用工程宝在电缆后端看,有干扰,再到前端看摄像机输出有没有干扰?这里有一点要注意,要保持现场安装条件和供电条件不变的情况下测试;

2)“视频线的外网带有貌似很高的电压 因为我一只手碰到钢柱 一只手碰到视频线 就感觉手很麻 不知道这视频线上的电是从哪来的 主机接地也没有效果?”——哪个设备可能漏电的情况,属于特例。但这个视频线带电,还是应该首先怀疑系统有多点接地问题。检查方法:主机确实做好接地(电源插座的地要认真检查,不要轻信),把主机所有视频输入线,一路一路检查:拔下一路,用万用表交流电压档,测量电缆BNC外壳和主机BNC座外壳之间的电压。0.几负的算正常。结合现场安装情况,看电位来自何方?

    系统只能主机一点接大地,所有摄像机都必须与大地绝缘。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
miao2535538 发表于 2010-10-10 15:15:00
我靠  这个问题头大了  要找高手亲自去解决了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
up5168 发表于 2010-10-10 16:24:00
以下是引用pyhghdq在2010-10-9 21:53:00的发言:
我也遇到过,情况和楼主的一模一样,主机接地的也反而更严重,也不是共地干扰,后来我解决了,我把主机的220V的地线去掉了,再在220V电源那里加的个电源净化器,也叫电源滤波器那就搞定了

学习了。谢谢。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
lidawe51 发表于 2010-10-11 19:38:00
期待楼主解决了发帖交流
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
msl998 发表于 2010-10-12 09:16:00
学习 看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
safe一百 发表于 2010-10-12 09:57:00

又得到学习了,希望多提这些具有代表性有实例的问题!

回复 支持 反对