千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[原创]求助----视频莫名丢失问题...

[复制链接]
wlsschen 发布于: 2013-6-29 13:40 346 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
今天,我到一厂里去维护监控,回放的时候其中通道11晚上无图像,白天有是也无图像、

问题1  这台大华主机是今年3月份刚安装的一套监控系统。采用前端12V 2.5安的直流电源供电。

查询最近一个星期的录像回放 ,就通道十一  晚上 无图像  有时候白天也无图像  还有时候图像泛白。请问是不是电源问题。

电源用万用表测试有12.5V直流输出。  查询主机日记记录。 提示通道十一是视频丢失。  但是实时观看通道正常。


今天更换了电源试试。不行还请有经验的朋友请教下怎么解决。

问题 2    还有一企业门卫室其中一台监控主机 过几天 其中一个通道就视频自动丢失。 去前端检查。摄像机 与电源 都正常。

后来后端 用工程宝 接入视频也是提示无视频输出。 再过几分钟插到其它通道视频又正常了。再插回主机以前通道也正常了。

这问题出现了好几次。都不知道怎么解决。也怀疑过电源问题。前端后端BNC视频头更换过好几次。确定不是视频头问题。

还有怎么用万用表测量或判断视频线是否有问题??  视频线前端后端是互通的。用万用表测量过内外心是通的。

这问题一直困扰我。也怀疑过 是线的问题。

以前也遇到这问题,就是后端BNC头内外芯短路下。视频有了。还有一家企业也这样情况 是摄像机与电源一起更换才彻底解决的。如果只更换其中电源或摄像机一样的话。过几天又会出现这样的情况。
望经验老手告诉我怎么解决。谢谢!


问题3   每次都拔插前端交流电源。视频又有了?16路监控主机 只有一个通道视频是这样。每次都是拔插后端摄像机交流供电电源。 拔插BNC头无效。
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
meizhouhu112 发表于 2013-6-29 15:17:00
问题1. 图像时有时无或泛白。可能是传输距离过远或视频传输线衰减太大,考虑视频放大器。也有可能是阻抗不匹配,监视器是不是高阻?把它开关拨到低阻看看。通道十一是视频丢失,可能是被人删除了。 问题2. 可能与监控主机有关。线缆测试可以通过测电阻值看看。 问题3. 可能是前端电源不稳定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
bbq03 发表于 2013-6-29 15:44:00

第一个问题,首先要搞清楚系统结构,推测是否是摄像机回到监控中心--分配-1.硬盘录像机---2.模拟矩阵

如果是这样的结构,那实时画面是模拟矩阵那路没问题,那估计就是分配器--1.硬盘录像机那线路出现了问题吧

回复 支持 反对