yongpings 发布于: 2013-6-9 20:20 485 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请问各位,现在市场上很多双阵列灯,或是三灯的摄像枪,单独供电需要12V2.0A的才可以。我想请问,在传输距离在30米以上50米以内的,10个摄像枪,用12V30A的集中供电电源,每个摄像机单独拉一根电源线,是否会有问题?用2*1.0的电源线可以吗?

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
fademig 发表于 2013-6-11 23:27:00
12v30A凑合,用1.0的线危险。1.5或2.0的保险。我个人建议啊。10个枪机用两个12V20A的。最保险不过了。不会出现很匪夷所思的事
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
fanliangzs 发表于 2013-6-13 11:18:00

够了!

回复 支持 反对