千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

门禁/对讲/一卡通
收藏本版 |订阅

门禁/对讲/一卡通 今日: 1847 |主题: 18133

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]门禁电锁电源设置问题...

[复制链接]
chengwang1314 发布于: 2012-7-24 15:57 2403 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
门禁控制器有电锁的电源输出,12V,500mA.但是电锁的启动电流是650mA和1000mA的,是否需要额外配置电锁的电源呢?如果使用这样的门禁控制器的电源接电锁有什么后果?谢谢
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chengwang1314 发表于 2012-7-25 13:54:00
没有人知道吗?看来我得另外配置电锁电源了吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
rgb968 发表于 2012-7-25 14:34:00
<p>最好是另外配置,但是主板上的电源也能用。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhuxindesign 发表于 2012-7-30 16:49:00
用你门禁的电锁输出驱动一个继电器,再用继电器的的常开端串入供电电源再控制你的电锁
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
bdsth 发表于 2012-7-31 13:21:00
<p>电锁单配电源</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
东陵大盗 发表于 2012-8-1 21:29:00
一般不需要
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
mxl2046 发表于 2012-8-2 10:46:00
一般都要另外配锁电源的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xiaopankk 发表于 2013-5-10 14:28:00
很明显,你的电源不能满足你的电锁的。你这应该不是一套东西。需要独立配置电源,不然,你无法驱动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
思源力讯 发表于 2013-6-8 15:10:00
门禁电源输出的电流不够。给锁单独供电就可以了
深圳市思源力讯科技有限公司
QQ188125739
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
jayqin 发表于 2013-6-9 10:20:00
后果就是电锁不能正常工作,也有可能会影响控制器,因为已经超负荷了,建议可以考虑加继电器,由门禁控制器给继电器触点信号,再由继电器控制电锁电路的通断
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
anvizfu 发表于 2013-6-9 11:36:00
<p>当启动电锁的时候 很可能会导致 设备重启。导致 门禁控制器工作不稳定, 电锁许额外电源</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆