监控改造...

[复制链接]
chenxi020 发布于: 2013-3-21 10:12 404 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现对监控后台进行改造 主要是把监控室的 设备更换和 移位

设备更换没有多大的问题 ,现在就是 监控室换地方有点麻烦 请教高手指点

原来监控室设备:两台硬盘录像机和两台显示器 四台四口的光端机

一共是30个点位,13个是光端机传输过来的 其余的都是视频线直接接到硬盘录像机 

整改要求:放弃原来的监控室,就是把监控室移位到100米外的另一个办公室

硬盘录像机和监视器 都换新的 这个问题不大 就是光端机的部分如何改

注:在新旧监控室之间大概的位置有个弱点井(距离新监控室约20米的位置,距离老监控室70米),基本上所有的线路都是通过这个井

进的老监控室,我的办法是 在这个弱电井里把视频线剪断,重新接线到新的监控室,问题应该不大,但是四根光迁要怎么处置?是不是也可以直接剪断,在这个井里放一台四根光纤进然后出来13个视频信号的光端接收器(是否可行,因为前段的四个四口的光端机放在四个不同的地点) 然后再用视频线拉到监控室,如果这个方法不行 还请高人指点!

     

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zxm413061zxm 发表于 2013-3-21 11:12:00

可以,20米的距离不远,你只不过是把原来的接收机换个地方放而已,光缆能放到新监控室最好,放不进去在弱电井做熔接,然后将视频线放过去也行。13根线平均20米,需要300米线,这样核算下来,你从弱电井到新机房布一根8芯的软光纤(铠装硬光缆能进去也行,根据你实际的布线难度考虑),然后彼此进行熔接比较方便,多花点熔接费,但是线缆消耗能省一点。“在这个井里放一台四根光纤进然后出来13个视频信号的光端接收器”这句话我有点不明白,光端机一般都是一对一发射和接收,一台光端机一般也有只有一组光接口,4台4路光发射机和一台16路接收机一般是没办法连接的,不是有旧设备吗?你做的只是把物理连接做通就可以了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sc光纤熔接 发表于 2013-3-21 11:36:00
最省钱的办法:2台16路光端机,一根4芯或8芯芯光缆,成本2000以内,所有30路原视频信号上光端机再从光端机出来接后端设备,系统结构简单施工方便(原光缆和光端机都不动,取输出的视频信号和控制信号就好了)
[此贴子已经被作者于2013/3/21 12:36:09编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
chenxi020 发表于 2013-3-21 15:54:00

一楼的 可否留个电话 我跟您详细的咨询下 我的电话:13675196304