以下是引用1888574647在2004-10-1 23:55:00的发言:
那我随便说说了,说错了不要怪我哦!
1、标准机房不能留有自来水自动喷头。(你们好象还留有甚至可能还是正常使用吧?)
2、墙面好象还是双飞粉的吧?
3、还有就是承重不知你们考虑了没,如果就你们现在那种摆放,你们应该对地板加固了吧?
从照片上就只看到了这些,不好意思哦!      
呵呵,我都不知道该说什么好。
1、这两个机房采用的全部是七弗丙烷的气体消防,除了办公区和会议室以外;
2、这两个机房采用的全部是彩钢板;
3、承重?这两个机房一个加固到了800kg/m2,一个加固到了1000kg/m2。
前两个你在照片上可以看,但是第三点我实在不知道你在哪看出来的?