<p>电磁锁只有正负极 红 黑 两心线</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>门禁上有 红 黑和白 蓝四根线&nbsp; 白色接的门禁的com 蓝色接的是 NC </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>主控电源出来四根线 红 黑 棕 蓝 四根线 其中红总是并接的 电源12V﹢ 黑蓝并接的是电源的12V-&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>请问 主控电源出来的四根线 &nbsp;门禁的四根线 还有电磁锁的两心线该怎么接 ?</p>
<p>门禁和电磁锁供电应该是没问题的 但是电磁锁 和门禁的我com 和nc 两根线该怎么接 是并接还是串接?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chenxi020 发表于 2012-11-15 11:18:00
<p>已经测试成功</p>
<p>电磁锁是两心线 不带回路的那种</p>
<p>只用一个12V电源供电</p>
<p>门禁是四芯线的 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>电磁锁和门禁的信号线是串接的关系</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以下两种方式接线都可以</p>
<p>第一种方法:先把门禁的12V﹢ 和门禁的NC端并接,然后接在电源的12V+上, 接着是门禁的COM 接到电磁锁的 12V﹢上 ,</p>
<p>最后就是电磁锁的12V-, 门禁的12V-&nbsp;&nbsp; 并接,一起接到电源的12V-上 形成一个回路</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第二种方法:先把门禁的12V+和电磁锁的12V+并接,然后接到电源的12V+上,接着是电磁锁的12V - 接到门禁的NC 端,</p>
<p>最后就是门禁的COM,门禁的12V - 并接 ,一起接到电源的12V -上 形成一个回路&nbsp;</p>
<p>两种方法都是了 都可以 希望可以帮到大家 </p>
<p>如果有说的不对的地方 还往大家指教</p>