[原创]厂区靠墙边绿化带内弱电PVC管应该埋多深?有...

[复制链接]
〓静夜思〓 发布于: 2012-10-19 08:15 3075 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p><strong><font color="#000080" size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一厂区系统集成,PVC管内既有视频线又有网线,厂区新建,绿化带下是新铺设的水管直埋路灯之类的管线,我们在回填后开挖下管,考虑下沉PVC管当时只埋了20-30公分左右,工程大约进行了一年了,现在竣工验收,甲方提出埋的深度不符合标准,我们也挖开检查过,经过下沉,现在已经在30-40公分左右了。</font></strong></p>
<p><strong><font color="#000080" size="5"></font></strong>&nbsp;</p>
<p><strong><font color="#000080" size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 请问,有哪个国家规范有这个规定,给明示下,我们也好按着标准改进下,如果标准时在40公分以上的话,我们就把文范该甲方看,如果深的话也请明示下改进办法,谢谢!</font></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><font color="#000080" size="5">&nbsp;目前系统一切运行正常!</font></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
小心莫问 发表于 2012-10-19 10:42:00
额,俺是新手这个还没遇到过,坐等高手解答。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
〓静夜思〓 发表于 2012-10-22 08:02:00
<p>没高手么?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gmyrwl 发表于 2012-10-22 10:48:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
御用闲人 发表于 2012-10-22 12:51:00
一般很少在用PVC埋那么深的,要不就是用钢管,钢管在人行道是最少50CM;要不就是塑料管,人行道标准是不少于70CM;至于你这个是PVC,又是在绿化带,可以参照塑料管。不过我刚说的两种情况一般都走的光缆。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wenquan 发表于 2012-10-23 17:01:00
我也埋过一次,估计比你埋的还要浅。他们故意刁难你吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhouyufan520 发表于 2012-10-23 19:20:00
<p>向这种埋在地下的管我们一般用钢管</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
army1988 发表于 2012-10-23 20:22:00
不清楚啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
shouji 发表于 2012-10-24 11:17:00
菜鸟,进来学习的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
〓静夜思〓 发表于 2012-10-31 10:34:00
<p>继续跪求高手解答</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
青岛思行网络 发表于 2012-10-31 11:41:00
一般施工 60公分就够了 。和他们验收搞好关系 就行了