[求助]楼宇对讲1-4可以通话开锁5楼以上就开不了锁
[求助]楼宇对讲1-4可以通话开锁5楼以上就开不了锁...
[复制链接]
cqzmm
发布于: 2012-4-11 22:18
5671 次浏览
36 位用户参与讨论
电梯直达
<p><font face="Verdana">非可视频数字型 2线制 (带楼层解码器)系统</font></p>
<p><font face="Verdana"></font> </p>
<p><font face="Verdana">楼宇对讲1-4楼可以通话也可以开锁</font></p>
<p><font face="Verdana">5楼以上也可以通话 就开不了锁(能听到继电器声音) 共7楼</font></p>
<p> </p>
<p>有些是6楼以上可以通话开不了锁.</p>
<p> </p>
<p>现在装了10个单元都这样. 头都大了 </p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有36人评论
as4703559481
当前离线
积分
430
沙发
as4703559481
发表于 2012-4-11 23:10:00
<p>新手只能帮顶</p>
<p> </p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
三润电子
当前离线
积分
566
板凳
三润电子
发表于 2012-4-12 09:44:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>cqzmm</i>在2012/4/11 22:19:00的发言:</b><br/>
<p>这个问题应该是主干信号线的横截面太小,导致开锁不良,主线线最好用截面大于或等于0.5平方毫米以上的线,</p>
<p>我们是做楼宇对讲的厂家,提供产品及技术支持,欢迎咨询。小李18858261617,QQ499219598</p></div>
<p></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
三润电子
当前离线
积分
566
地板
三润电子
发表于 2012-4-12 09:45:00
<p>这个问题应该是主干信号线的横截面太小,导致开锁不良,主线线最好用截面大于或等于0.5平方毫米以上的线,</p>
<p>我们是做楼宇对讲的厂家,提供产品及技术支持,欢迎咨询。小李18858261617,QQ499219598</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
scxh105
当前离线
积分
521
5
#
scxh105
发表于 2012-4-12 10:05:00
学习了下
回复
支持
反对
使用道具
举报
weizou2004
当前离线
积分
446
6
#
weizou2004
发表于 2012-4-12 10:53:00
<p>学习中</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
湖南小田
当前离线
积分
694
7
#
湖南小田
发表于 2012-4-13 18:52:00
不知道楼主用的是什么线,多大的
线径太细了的原因吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
bg5hmx
当前离线
积分
364
8
#
bg5hmx
发表于 2012-4-13 19:28:00
问问7楼开锁的时候也能听到继电器的声音吗?要是有就是主机和锁的联动有问题?要是电控锁应该是暂见开锁的电流小。北京可以联系我给你看看。呵呵
回复
支持
反对
使用道具
举报
soulfairy
当前离线
积分
659
9
#
soulfairy
发表于 2012-4-14 00:35:00
<p>材料差了</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
hubing324
当前离线
积分
629
10
#
hubing324
发表于 2012-4-14 18:31:00
到5楼以上就电源不足,可以考虑在楼下加大电源。
回复
支持
反对
使用道具
举报
cqzmm
当前离线
积分
293
11
#
cqzmm
发表于 2012-4-14 19:07:00
<p>谢谢大家的回复.</p>
<p> </p>
<p>我用的是电话线4芯的. 就和网线里面的一样大的.</p>
<p> </p>
<p>我后来用网线(8芯) 我用其中3芯 做临时测试,拉到7楼 可以开锁.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>我现在就是郁闷, 线都差不多大, 网线怎么可以.电话线不可以.</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
煜升楼宇对讲
当前离线
积分
442
12
#
煜升楼宇对讲
发表于 2012-4-15 08:54:00
<p>把开锁电容加大,并多一个电容</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
honghuidvr
当前离线
积分
531
13
#
honghuidvr
发表于 2012-4-15 14:09:00
<p>电话线是否是纯铜线, 不会是铜包钢或是铜包铝的线吧!!!!!!!!!!</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
qinnong2008
当前离线
积分
562
14
#
qinnong2008
发表于 2012-4-15 14:39:00
电源线有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
初来混
当前离线
积分
352
15
#
初来混
发表于 2012-4-15 16:58:00
电话线不是铜的,内阻大
回复
支持
反对
使用道具
举报
cqzmm
当前离线
积分
293
16
#
cqzmm
发表于 2012-4-15 18:18:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>煜升楼宇对讲</i>在2012/4/15 8:54:00的发言:</b><br/>
<p>把开锁电容加大,并多一个电容</p></div>
<p>开锁电容在那里加?门口机上? </p>
<p> </p>
<p>我也判断是线的问题了, 现在换线就太麻烦了.损失比较大啊, </p>
<p> </p>
<p>除了换线还有好的解决办法吗? 有好办法请朋友们告知.</p>
<p> </p>
<p>在此谢谢大家了.</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
一夜春梦了无痕
当前离线
积分
1133
17
#
一夜春梦了无痕
发表于 2012-4-16 15:04:00
<p>不换线你损失更大,线径小了。</p>
<p> </p>
<p>现在你是能判断出来什么问题,如果不换线,以后有些问题出来了你判断都判断不出来。</p>
<p> </p>
<p>2*0。75的线比较靠谱。</p>
<p> </p>
<p>网线传电源不行的。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
srb8700
当前离线
积分
422
18
#
srb8700
发表于 2012-4-16 16:29:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>hubing324</i>在2012/4/14 18:31:00的发言:</b><br/>到5楼以上就电源不足,可以考虑在楼下加大电源。 </div>
<p>应该就是这个问题了</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
夜夜秋雨
当前离线
积分
256
19
#
夜夜秋雨
发表于 2012-4-16 16:46:00
这是线径的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
hnkunli
当前离线
积分
808
20
#
hnkunli
发表于 2012-4-22 21:02:00
<p>做楼宇对讲工程一定要用纯铜线,不要用电话线(电话线本身是铜包钢)阻抗太大咯,太差的网线也不要用(像那种不到一块钱米/按每箱批发算)的绝对也是铜包钢的</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城