博世ds7400全部防区故障...

[复制链接]
zjh00308 发布于: 2012-2-24 22:19 2428 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
博世7400主机接双总线驱动模块DS7436,现在只接了一路总线,但一布防所有防区显示zone trouble ,总线长约1000米,用万用表在最末端量测总线电压在7.8-11.9v之间变动,跪求各大侠们如何排查故障。期间有换过主机和ds7436,但故障依旧,以上故障,谢谢大侠指点
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
中鄞 发表于 2012-2-25 08:55:00
博世7400主机 还没用到过!无法帮助!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
专业防盗报警与联动 发表于 2012-2-25 09:15:00

通讯故障不是随便换台设备或量下电压就解决的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
quifangde 发表于 2012-2-28 17:12:00
看看连接的对不对,还有是不是有短路的,还有是不是没接电阻
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
相爱武器 发表于 2012-3-13 22:34:00

地址模块漏电

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zjh00308 发表于 2012-7-15 21:28:00
后来我把所有的地址模块全部更换,并短接了常闭点,现在系统可以正常布防,但半小时后出现新的情况,报警软件提示数据校验和出错!其中有3个防区在电脑上出现防区故障,还有一个防区竟然触发报警,奇怪一直都短接了常闭点,怎么还会触发报警。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
cjbjob 发表于 2012-7-17 17:13:00
接地,注意接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zjh00308 发表于 2012-7-17 22:19:00
以下是引用cjbjob在2012/7/17 17:13:00的发言:
接地,注意接地。

您的意思是总线有接地?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lz0553 发表于 2012-7-17 22:50:00

设备接地。、。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
bdsth 发表于 2012-7-30 15:08:00
距离太远,回路末端加电阻,电压不够,最好每个防区单独配电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
wangxusenboll 发表于 2012-8-2 10:34:00

回复的同仁很多呀!总线说简单其实很简单,说复杂,还真烦人。每个产品都是一样的,排除供电的原因外,总线短路、短路、节点过多、没有接地都是影响总线稳定的因素。7400我个人用了几套。距离没这么长。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
gundan02 发表于 2012-8-2 21:47:00
是不是模块拨码有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
GhostZP 发表于 2012-8-3 11:47:00
别着急 一步一步排查