问下,评标委员会的评审和技防办的评审有啥差别?
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
002lxlroy 发表于 2012-7-26 09:36:00
自己顶下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
冰棍儿 发表于 2012-7-26 09:52:00

技防办的评审只结合甲方《设计任务书》、现场环境、规范,对乙方的《设计方案》进行评审,确认设计方案的合法性、合理性。

 

评标委员会的评审,对《设计方案》的合理性评审的同时,还要对你的造价进行评审,确定最好方案和最合理的造价。注意是最合理的造价,而不是最低的造价。