1、我看完了回复后拿万用表去量了公司柜台的摄像机,一台大华,一台海康,还有3台小厂产品。其中:
a、所有的视频线负极和电源线负极都是通的,电阻基本为0(大概0.3欧)。——因为直流供电摄像机电路视频信号地,就是直流电源地。
b、大华海康的摄像机视频线负极和摄像机外壳电阻也基本为0,何解?这摄像机外壳接地不就等于视频线负极接地了么?——多数摄像机外壳都是接视频信号地,这样机壳就可以对摄像机电路板,起到屏蔽作用,所以“摄像机外壳接地,就等于视频线负极接地了”,是这样,这是目前形成多点接地的主要原因之一。明白这一点很重要。
c、我又测3台小厂(2个不同牌子)产的摄像机,视频线负极和外壳电阻无穷大!我彻底迷糊了——知道有这样的摄像机就行了。
2、我接触的枪机外壳基本都是金属的(似乎吸顶半球反而全是塑料的),如何能不接地?枪机用金属螺丝连接支架、支架钉在墙上或者金属立杆上,这不就接地了么?是不是就形成了地环路?
——“枪机用金属螺丝连接支架、支架钉在墙上或者金属立杆上,这不就接地了么?”,就是这样,系统如果多个摄像机都这样连接,就会形成“多点接的的地环路”,所以工程设计施工时,一定要防止这类接地发生,做好绝缘,如采用塑料支架,绝缘立杆,加绝缘垫等。系统单点接大地,是安防系统安全设计第一原则,明确了这一点,就会少犯错误;
3、我的理解,室外立杆上的摄像机要防雷,但是不能把避雷针焊立杆上,这样反而引雷了,防雷的事情要关注,但是不用太在意,除非立杆竖在旷野或者大厦楼顶?——这样理解基本正确。避雷针引雷,才能防雷,但是不能把避雷针设计到安防系统中。例如这些年某些“专业防雷”广为宣传的“立杆避雷针”设计,摄像机与立杆等电位一体化,避雷针接闪时在立杆上形成暂态高电压,摄像机外壳也就带有这个高电压,这个高电压用视频线、控制线、电源线连接到系统主机,这就使避雷针也变成了安防系统的有机组成部分了,这个暂态高电压就叫“雷电反击电压”,它可以瞬间摧毁防雷器和安防设备;这种低级错误,竟能在安防行业横行多年,实在令人惊叹。
[此贴子已经被作者于2011-4-23 22:08:17编辑过]
|