ye310 发布于: 2003-11-18 08:55 748 次浏览 18 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我的这个工程设计招标时是按照六类线作的,到布线的时候发现施工单位开始预埋的是15的钢管,二根线穿不进去,结果又被迫换成了五类线,苦啊!
请问,这样对网络有什么影响?
回复

使用道具 举报

已有18人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
askaer 发表于 2003-11-18 09:30:00
15管子 2根六类线穿不进?什么牌子的线缆啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ye310 发表于 2003-11-18 10:32:00
谢谢老兄!从理论上讲两根6类线可以穿过去的,但是,施工单位在钢管里面涂了沥青防腐!
而且,转弯的地方也较多,因此,6类线就穿不过去了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
muyu 发表于 2003-11-18 10:33:00
我晕,施工的这算不算偷工减料啊?呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tycolink 发表于 2003-11-18 13:23:00
以下是引用ye310在2003-11-18 10:32:00的发言:
谢谢老兄!从理论上讲两根6类线可以穿过去的,但是,施工单位在钢管里面涂了沥青防腐!
而且,转弯的地方也较多,因此,6类线就穿不过去了!

怎么这样都不考虑的我晕。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wt251 发表于 2003-11-18 13:33:00
还有这么施工的,换!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
kevin-gao 发表于 2003-11-18 15:50:00
。。。

严重警告:不准在此发布广告,再发现就封IP!!!

                                   xiaoyihan
                                   2003年11月19日
[此贴子已经被xiaoyihan于2003-11-19 11:42:26编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
咖喱牛肉面 发表于 2003-11-18 16:12:00
谁设计的布线方案,这不就是外行吗!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
bangd 发表于 2003-11-19 11:26:00
这个不能怪施工队伍,设计有问题,预埋金属导管需要内壁防腐处理的;
在设计的时候就应该使用稍大的导管,何况你就是不涂沥青,穿两根线,
那么导管的容量控制也不符合规范要求,哪怕是你改五类
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xiaoyihan 发表于 2003-11-19 11:49:00
这个问题就是方案设计的问题,不知道管线路由是谁设计的?你们提过要求没有?
如果提了要求(书面的),而现场不是你们施工的,那么可以要求修改和索赔。
如果是你们自己的原因,那么只能自己处理了。改方案是否征得建设单位的同意?
他们系统的需求是什么?基本上超五类方案是能够满足现在的要求的。只是利润不会很高而已。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
mx296 发表于 2003-11-19 12:57:00
布管时最多三个弯就应加个底盒。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
寒秋啸剑 发表于 2003-11-19 15:55:00
就影响这点来说,那就要看是做什么应用了,如果是做主干的话,影响是必然的咯
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
jjh9536 发表于 2003-11-19 20:20:00
谁预埋的管啊!你做布线的是怎么做的。没有人指导吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
jjh9536 发表于 2003-11-19 20:23:00
从理论上讲是不能穿2根的,何况转弯又多,因为你的管的利用率也就是50%-60%
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
jjh9536 发表于 2003-11-19 20:25:00
我认同你的说法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
luobiao 发表于 2003-11-20 11:37:00
理论上,15的管子本来就只穿一根线的,20的两根,25的四根;六类线要求转弯最好不要超过3个直角弯;规范要求在超过一定距离后必须使用接线盒;
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
新飞游 发表于 2003-11-20 12:08:00
以下是引用luobiao在2003-11-20 11:37:00的发言:
理论上,15的管子本来就只穿一根线的,20的两根,25的四根;六类线要求转弯最好不要超过3个直角弯;规范要求在超过一定距离后必须使用接线盒;


25的管子也不能穿4根,否则会有很大的麻烦!除非走的全是直管或最多只有一个弯。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
新城 发表于 2003-11-30 21:31:00
tang_gxx 发表于 2003-12-1 08:44:00
老兄 你用IBDN的线不就可以了吗

他都会比别的小