<p>就是门禁没有接锁的正负极时,.门禁主机接电压或电阻控制都能使控制器正常使用,但是接了锁,就是可以开门.里边的锁就是一直吸着,就关不了门了.到底怎么回事,请教高手们</p><p>,</p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有8人评论
三腾电子
当前离线
积分
2005
沙发
三腾电子
发表于 2008-11-11 09:38:00
<p>电源功率是否够用??不是电源,也不是锁的问题,也没接错线。。。。</p><p>一般来说像你这种情况都应该门禁厂家的常见问题啊,怎么没找厂家?</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
兄弟叫我老代
当前离线
积分
3041
板凳
兄弟叫我老代
发表于 2008-11-11 12:14:00
<p>看看你的常开常闭端子有没接错</p><p>或是出门按钮有没按坏 </p><p>你是电源控制锁跟开门信号还是控制器控制 </p><p>看把PUSE端子拆掉看锁下不下来 </p><p></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
yukai84
当前离线
积分
825
地板
yukai84
发表于 2008-11-11 14:55:00
如果可能的话,让你的门锁电源和门禁电源分开的,门锁动作需要比较大的电流,而门禁需要的电流很小,可能是电源功率不足的原因。
回复
支持
反对
使用道具
举报
jacky_ye
当前离线
积分
717
5
#
jacky_ye
发表于 2008-11-11 15:29:00
同意3楼的~
回复
支持
反对
使用道具
举报
windge
当前离线
积分
3196
6
#
windge
发表于 2008-11-12 17:02:00
<p>谢谢4楼的.就是这个问题.谢了.解决了</p>
[此贴子已经被作者于2009-5-13 10:12:16编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
abao
当前离线
积分
322
7
#
abao
发表于 2009-3-7 17:10:00
我也碰到一次,是锁的压12V在线上有损耗,后加大电压到14V就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
刘火乐
当前离线
积分
656
8
#
刘火乐
发表于 2009-3-9 16:11:00
<p>就是接锁的线太长,压降太厉害了,升高点电压就好了。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
windge
当前离线
积分
3196
9
#
windge
发表于 2012-7-5 17:21:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>刘火乐</i>在2009/3/9 16:11:00的发言:</b><br/>
<p>就是接锁的线太长,压降太厉害了,升高点电压就好了。</p></div>
<p>接的线不到3米。够长不?</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城