千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教北电11c的问题 [打印本页]

作者: hellsole    时间: 2008-3-12 14:47
标题: 请教北电11c的问题

请问如何查找交换机还有多少根内线可以使用啊?

ld 10

req: stat XX

是这样再联系板卡上的线路接线情况么?

但是有些card上显示的不试idle 或者disable的

而是uniq啊什么的?

请问有更准确或者更加明了的方式查看么

这里的文档不是很明细。

谢谢大家


作者: nortel    时间: 2008-3-12 15:33

ld 20

看COT的部分


作者: hellsole    时间: 2008-3-12 21:35
以下是引用nortel在2008-3-12 15:33:00的发言:

ld 20

看COT的部分

谢谢,明天进公司看看~~


作者: 还是菜鸟    时间: 2008-3-14 09:19

看内线,LD20怎么能开出?


作者: junwei2002    时间: 2008-3-24 15:51
disable的---在32里面enlu就可以使用了

uniq--未配备,需要分配分机数据后才能使用

手册上讲的比较详细了,前段时间pbxman也有一个文档解释过可以参考。


作者: gbyboy    时间: 2012-6-20 13:47
 LD 80
TRAC 0 xxxx

作者: wmy99    时间: 2012-6-27 16:15

ld 10

req:luu

type:500

 






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2