千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

监控干扰问题...

[复制链接]
qq1194261120 发布于: 2012-6-18 09:52 929 次浏览 18 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

刚做了四个点的监控,线比较长,一个240米(正常),另外三个都有350米(两个有干扰),用的75-5 128编,RVVP2*1.5的线,电源视频一起走,180米的PVC管,剩下的都走的镀锌管,相机是防暴的,刚好与镀锌管对接,四个相机两个是正常的,有两个有干扰,有干扰的接到主机上还会影响到其他两个好的,求大侠们指点指点,小的在线等,谢谢

回复

使用道具 举报

已有18人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
BBQ2010 发表于 2012-6-18 10:05:00

摄像机和镀锌管的有效连接去掉,绝缘下!!

 

同时镀锌管两端单独接地就可以了~~

 

镀锌管都成天线了~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tcy2815 发表于 2012-6-18 10:11:00

1、金属管接地,估计主要问题还不上金属管的问题;

2、监控室录像机外壳接地,再看看还有那个有干扰;还有干扰到前端把摄像机从支架上拿下来,如果手拿没有干扰的话,就想办法把摄像机支架和地隔离,如不好隔离,就加抗干扰器;

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
BBQ2010 发表于 2012-6-18 10:11:00
哪有这么多地电位!!!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
qq1194261120 发表于 2012-6-18 10:11:00
这样能解决吗?三个都在一个产房,接法也一样,怎么单独接就两个有干扰?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
BBQ2010 发表于 2012-6-18 10:13:00
补充,开关电源漏电也会有这情况,注意看看电源!!~~最好用电池直接试验
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
qq1194261120 发表于 2012-6-18 10:13:00
还有就是,镀锌管大部分都是挂空,有一段已经埋到地下了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
BBQ2010 发表于 2012-6-18 10:15:00
以下是引用qq1194261120在2012/6/18 10:13:00的发言:
还有就是,镀锌管大部分都是挂空,有一段已经埋到地下了

挂空的靠近主机是不是?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
qq1194261120 发表于 2012-6-18 10:16:00

因为那厂房是个氨器罐,不让进强电,在厂房外我用单个的开关电源转成了12V再进去,这节用的是RVV线,长度在15米内

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
BBQ2010 发表于 2012-6-18 10:17:00
以下是引用qq1194261120在2012/6/18 10:16:00的发言:

因为那厂房是个氨器罐,不让进强电,在厂房外我用单个的开关电源转成了12V再进去,这节用的是RVV线,长度在15米内

第一,开关电源可能存在漏电,这种很常见!!

 

第二,你架空那端是不是靠近监控中心?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
qq1194261120 发表于 2012-6-18 10:17:00

图象在前段直接用工程宝看都很好,到了后面就不行,接的分割器里其他好的都受到干扰

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
qq1194261120 发表于 2012-6-18 10:19:00

挂空的靠近相机,埋地的在中段,靠主机用的是PVC

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
qq1194261120 发表于 2012-6-18 10:20:00

挂空的靠近相机,埋地的在中段,靠主机用的是PVC

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
qq1194261120 发表于 2012-6-18 10:20:00
以下是引用BBQ2010在2012/6/18 10:17:00的发言:

第一,开关电源可能存在漏电,这种很常见!!

 

第二,你架空那端是不是靠近监控中心?

挂空的靠近相机,埋地的在中段,靠主机用的是PVC

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
tcy2815 发表于 2012-6-18 10:21:00

 支架和墙体的安装部位不一样,就可能存在这个问题,你手拿着试验一下就可以了。

镀锌管安装没有问题,一端接地就可以。

当然也不能排除摄像机电源的可能性,在一个产房,把那个没有干扰的摄像机的电源直接接根线到摄像机就行,或者那个工程宝直接到摄像机跟前看看有没有干扰。

 

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
qq1194261120 发表于 2012-6-18 10:24:00
以下是引用tcy2815在2012/6/18 10:21:00的发言:

 支架和墙体的安装部位不一样,就可能存在这个问题,你手拿着试验一下就可以了。

镀锌管安装没有问题,一端接地就可以。

当然也不能排除摄像机电源的可能性,在一个产房,把那个没有干扰的摄像机的电源直接接根线到摄像机就行,或者那个工程宝直接到摄像机跟前看看有没有干扰。

 

 

 

都没用支架,六分的镀锌管绞好丝刚好接相机,前段我用工程宝看三个都是好的,到了后段就有两个不行,线都走的一样,后段没干扰那个线还是最长的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
qq1194261120 发表于 2012-6-18 10:28:00

各位,帮我想想是哪出了问题,怎么解决!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
BBQ2010 发表于 2012-6-18 10:30:00

把干扰的摄像机中心端BNC头取下来,用万用表交流档,量BNC外壳和主机地,看看电压吧~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
tcy2815 发表于 2012-6-18 10:31:00

把有干扰的摄像机在后端直接用工程宝看看有没有干扰,如果有的话,把镀锌管接地,另外检查一下视频线有没有损坏的;如果没有,就加个抗干扰吧。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城