qq1194261120
积分
帖子
主题
刚做了四个点的监控,线比较长,一个240米(正常),另外三个都有350米(两个有干扰),用的75-5 128编,RVVP2*1.5的线,电源视频一起走,180米的PVC管,剩下的都走的镀锌管,相机是防暴的,刚好与镀锌管对接,四个相机两个是正常的,有两个有干扰,有干扰的接到主机上还会影响到其他两个好的,求大侠们指点指点,小的在线等,谢谢
使用道具 举报
摄像机和镀锌管的有效连接去掉,绝缘下!!
同时镀锌管两端单独接地就可以了~~
镀锌管都成天线了~~
1、金属管接地,估计主要问题还不上金属管的问题;
2、监控室录像机外壳接地,再看看还有那个有干扰;还有干扰到前端把摄像机从支架上拿下来,如果手拿没有干扰的话,就想办法把摄像机支架和地隔离,如不好隔离,就加抗干扰器;
挂空的靠近主机是不是?
因为那厂房是个氨器罐,不让进强电,在厂房外我用单个的开关电源转成了12V再进去,这节用的是RVV线,长度在15米内
第一,开关电源可能存在漏电,这种很常见!!
第二,你架空那端是不是靠近监控中心?
图象在前段直接用工程宝看都很好,到了后面就不行,接的分割器里其他好的都受到干扰
挂空的靠近相机,埋地的在中段,靠主机用的是PVC
支架和墙体的安装部位不一样,就可能存在这个问题,你手拿着试验一下就可以了。
镀锌管安装没有问题,一端接地就可以。
当然也不能排除摄像机电源的可能性,在一个产房,把那个没有干扰的摄像机的电源直接接根线到摄像机就行,或者那个工程宝直接到摄像机跟前看看有没有干扰。
都没用支架,六分的镀锌管绞好丝刚好接相机,前段我用工程宝看三个都是好的,到了后段就有两个不行,线都走的一样,后段没干扰那个线还是最长的。
各位,帮我想想是哪出了问题,怎么解决!!
把干扰的摄像机中心端BNC头取下来,用万用表交流档,量BNC外壳和主机地,看看电压吧~~
把有干扰的摄像机在后端直接用工程宝看看有没有干扰,如果有的话,把镀锌管接地,另外检查一下视频线有没有损坏的;如果没有,就加个抗干扰吧。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页