新手请教的问题!!!...

[复制链接]
hcb123 发布于: 2012-6-29 00:11 465 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
  这两天在郊区的一个工厂做了个40个点的工程,但是不知道该怎么防感应雷,用防雷器预算有点过了,不知道单点接地可以不??如果是单点接地前端又不知道该怎样绝缘(机子几乎都是装在厂房的铁柱上)?麻烦大伙指点一下!!
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hu5233 发表于 2012-6-29 00:28:00
新手等到指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
BBQ2010 发表于 2012-6-29 00:33:00
预算不足的话两个做法你参考: 1.摄像机选择外壳与视频线屏蔽不导通的(用万用表量不短路)的设备; 2.摄像机与钢结构做好绝缘处理-------(手电转转穿钢结构,加橡胶垫,然后用“硬质绝缘螺丝”固定,自己淘宝看看样子,大点的五金市场有卖) 3.中心主机接保护线PE 4.线缆敷设手段:有钱的用金属管,没钱的用PVC管(千万别裸露线缆),线缆管道越低越好!! 5.电源部分,竟可能不要前端变压取电,可以考虑远端供电24V或220V变压~~ 剩下的,问EIE1992吧!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hcb123 发表于 2012-6-29 00:44:00

谢谢!!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hcb123 发表于 2012-6-29 00:45:00

很详细!!真的很感谢ls!!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hcb123 发表于 2012-6-29 01:10:00

顺便再弱弱问一句:中心主机接保护线PE 4.线缆敷设手段:有钱的用金属管,没钱的用PVC管(千万别裸露线缆),线缆管道越低越好!!

 意思是说将线缆从主机接出来,然后穿过金属管,再把管埋在地里.不知道我这样理解对吗??

“线缆管道越低越好”不是很明白!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
BBQ2010 发表于 2012-6-29 01:28:00

不能完全的这样理解

 

首先,线缆穿金属管,第一是防止电磁辐射,减弱干扰的可能性;

 

再次,线缆管道能埋地最好,我的意思是,走线的路径,尽量的低,这样可以有效避免雷击~~(越高越危险)---话说你离地30公分走,都要好过1米走~

回复 支持 反对