请问各位大虾,切断非消防电源的具体方法?

有控制模块、非消防电源配电箱,之间怎么连接?具体由控制模块控制配电箱中的什么?

我是新手,学习阶段,请指教!

还有一个问题,就是关于消防泵的手动启动问题,要求在中心除了能自动启动外,是不是也要求在中心实现手动启动?那么手动启动怎么实现?我知道就地当然能实现手动启动了,可是在中心怎么实现呢?

求教!

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
gebingtao 发表于 2004-9-21 18:53:00
其实控制模块就是一个继电器形式的东西!它必须要有4根线!两个是信号线,两个是电源线!再加的就是常开,常闭触点了!那个强电配电箱必须要有脱扣器,模块动作了!触点状态就要改变,从而就断开了。消防泵启动 控制柜必须要有着个触点,供消防主机联动控制盘连接!具体说接线图!你看就是了!呵呵!具体柜子才能知道!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
优秀采购员 发表于 2004-9-22 14:35:00
24v的继电器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
优秀采购员 发表于 2004-9-22 14:36:00
其他的空开要有脱扣
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xiouhua 发表于 2012-8-5 16:30:00

通过输入输出模块给脱扣器一个有源信号DC24V(脱扣器要是DC24V的,还带信号返馈的干接点)也可以通过继电器

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
freetxp 发表于 2012-8-23 17:46:00
没搞过