“同轴电缆不超过100米,现在4个摄像头,有三个在监视器上无图像,在工程宝上 图像扭曲 黑条很多,显示信号弱 ,只有一个摄像头正常,”
“用的是三星枪机摄像头,和外壳绝缘过了,在监视器那用工程宝 信号只有300多毫安”
——信号只有300多毫安是什么意思?
同轴电缆不超过100米,无图像,在工程宝上 图像扭曲 黑条很多——这是很不正常的现象,式设计施工出现大问题的表现,先用工程宝从后往前检查吧。
“同轴电缆都是在圆筒内走线”——检查电缆是不是断线了?方法,把摄像机端电缆内外导体短路,在末端测试芯线和屏蔽层的直流回路电阻,和成捆新电缆数据比较,就知道伤断严重程度了;
[此贴子已经被作者于2012/5/24 21:12:04编辑过]
|