<p>年前,我们安装了一套深圳捷顺停车场道闸系统,一进一出,但安装完后就出现远距离读头相互干扰的问题</p>
<p>其现象为:进入的车辆被出口远距离读头读到,语音提示“已出场”,结果将车开到入口道闸处,不抬杆。</p>
<p>出去时,快速卡被入口读头读到,结果影响到入口的临时车辆,无法按钮取卡。</p>
<p>经高人指点,我们安装了捷顺远距离读头不锈钢屏蔽罩,安装后确实起了一点作用,可以将远距离读头由26db</p>
<p>调到20db了,车进入时没有干扰了,抬杆速度也快些,出口还偶尔有问题,但仅仅好了15天左右,没人动读头</p>
<p>就又出现以前的现象,入口需将灵敏度调到26db,干扰才稍微好点。</p>
<p>请哪位高人指点,用何方法能彻底解决互扰问题呢???谢谢</p>
<p>有人说用金属海绵,行吗?从哪里可以买到呢???</p>
<p>邮箱<a href="mailto:ljqljq652@163.com">ljqljq652@163.com</a>,QQ429870395</p> |
|