客户的客户为了节省成本,去年年底上了一套经济型的监控,可问题不断,共同的现象是摄像机黑屏和DVR通道横杠干扰,图像跳动,扭曲到黑屏。
最终客户是汽修市场,钢构结构,共14个摄像机,3相4线制总电源箱分出380V与2路220V,一边到机房,别一边到财务室分开走线,摄像机电源分别从二边分开走线,电源220V输到前端转小变压器就近给点阵红外机(633芯片,单晶点阵,70外壳)供电。视频布线用阻水网线+双绞线传输器,没有套管;摄像机通过小支架固定,直接用铁丝扎牢。


最先出来的故障是道道有重影,横杠干扰,图像跳动,扭曲,图像变黑白,后来摄像机干脆没有图像了(网线与视频线,钢构与混凝土结构都出现)。换上新的摄像机,接上去半小后就有故障,换上其他通道刚开始也正常,可后来也坏了。每次坏,摄像机与DVR通道都挂了。结果客户接不了款,我们设备不知换了三四次,每次都坏二三个摄像机,不过双绞线传输器和电源都没有坏。



以前千家看过相关案例,认为主要原因可能在安装钢构上和线路传输带电上,可能是地环路烧毁设备(引用EIE李工观点:当三相电网出现一些不平衡时(三相用电负载变化引起),就会有不太大的地电位差出现,地环路就会导致主机负载上将收到地电位“干扰信号”,图像出现横杠干扰,图像跳动,扭曲,图像“丢失”等现象——这是“小意思”;当三相电网或重要设备发生重大故障时,地电位差会发生突变,出现从几十伏到2、3百伏交流电压,高压设备故障时,电压还要高,可以瞬间烧毁摄像机、主机,以及它们之间连接传输设备、抗干扰设备、包括烧毁视频线和防雷器等;许多没下雨,没打雷却发生了烧毁设备的工程案例,大多与此密切相关。双绞线传输,包括控制信号平衡传输和视频双绞线平衡传输,对地电位环路电压最敏感),可客户安装工程师坚持钢构接地不会引起设备烧毁的情况。可单晶点阵红外发热再大,也不到于连后端DVR(海思芯片组)也烧掉了。摄像机和DVR厂家也说不清楚。
现在我们想根治这个问题,请各路大侠指点一下。除了支架加木板实现绝缘外,还需要采取那些措施?请不吝指教!
要如何接地? 加稳压电源?将网线换成视频线?加装避雷设备?(主要防夏天,出故障时几乎没有雷)