逐鹿问鼎 发布于: 2012-7-29 10:34 7388 次浏览 90 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

前辈们,请帮小弟分析下这个情况。接了一个消防器材设备厂的监控项目,总共有两个厂区(两厂区面对面,中间隔了一条70米宽度的马路),老厂区要安装5个摄像机,现在需要拉线横穿马路到对面新厂区(监控中心设立在新厂区)。问题是,马路下面之前只有预埋过一根穿380V电缆的管子,现在老厂区的5个头子视频线只能通过电缆管子才能拉过去。论坛不少人说到,和强电一起会有很大干扰性!

麻烦大伙帮忙出个有建设性的可操作方案。谢谢!

回复

使用道具 举报

已有90人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jhjs 发表于 2012-7-29 10:39:00

拉个光纤吧,就根厂里说以后扩容就不要再拉线到监控中心了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ldy2k 发表于 2012-7-29 10:44:00
最原始的方法就是从新挖路面埋新管,要不就如楼上说的拉光纤,当然还有其它方法,但与强电同管都不合规范!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ldy2k 发表于 2012-7-29 10:46:00
还有就从天上走“无线”!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
逐鹿问鼎 发表于 2012-7-29 10:58:00

原来他们电缆就是架空走的,但是市政现在要他们改造,不能架空。所以。。我们视频线也不能架空走了,必须预埋。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
逐鹿问鼎 发表于 2012-7-29 11:00:00

需要拉多少米的光纤呢?马路那么的宽度就可以了吗?然后线头到了厂区门口,再用我们平时的视频线-5来和光纤对接,再来一根一根线拉到各个摄像机点位上吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
逐鹿问鼎 发表于 2012-7-29 11:14:00
问了几个监控同行,他们都建议说用超五类不带屏蔽的网线来做信号线。网上有些说可以,有部分又说不能。我都被搞糊涂了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
无线传输 发表于 2012-7-29 11:37:00
可以选无线网桥嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
漫步生活 发表于 2012-7-29 12:00:00

强电一起走肯定有干扰的,最好是在老厂区5个点位就近位置安装一设备箱(220V电源最好也能容易取),光纤从监控中心直接拉至设备箱成端(新厂区监控中心也需要成端),5个摄像机的线都布放至设备箱,用8路视频光端机一对模拟传输。

 

我的方法可能有些老土,希望大家探讨,谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
hewu8106 发表于 2012-7-29 13:14:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
kimaster 发表于 2012-7-29 15:43:00
以下是引用漫步生活在2012/7/29 12:00:00的发言:

强电一起走肯定有干扰的,最好是在老厂区5个点位就近位置安装一设备箱(220V电源最好也能容易取),光纤从监控中心直接拉至设备箱成端(新厂区监控中心也需要成端),5个摄像机的线都布放至设备箱,用8路视频光端机一对模拟传输。

 

我的方法可能有些老土,希望大家探讨,谢谢!

就这样子做了,光纤不会被干扰。无线成本太高了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
lzgdjsk 发表于 2012-7-31 08:46:00
做光纤就很好解决了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
jk064001 发表于 2012-7-31 10:03:00
两种方法,第一,75米的镀锌管,第二,光纤
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
happygamer 发表于 2012-7-31 10:51:00
这种方法的效果会很好地,以后系统扩容,维护什么的都也方便。以前就做过一个监控中心搬迁的小项目,系统点位很多,虽然距离也就100米左右,但是为了系统整体性能和施工最小化原则就是采用光纤做了。最好效果很多。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
沉吟 发表于 2012-7-31 12:05:00
光纤是最好的选择
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
金宁 发表于 2012-7-31 14:35:00

复用器一下搞定,还不需要熔纤,简单方便

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
chengxiu5656 发表于 2012-7-31 14:43:00
 那叫冷接子?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
xcsxyw1125 发表于 2012-8-1 09:40:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
zhu790902 发表于 2012-8-1 10:28:00
双绞线传输最省钱效果看线传输器质量,最好光纤就是成本贵很多,视频线最好从挖沟地埋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
逐鹿问鼎 发表于 2012-8-1 15:42:00

镀锌管大概多少钱一米?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报