最近帮人家做了个简单的教室机房布线,三相五线进线 相线与零线经过一个总的60A三相空开 下面分别接3个20A单相漏保使3相电源分别带3路负载 负载基本平衡大概十几台电脑 地线与总地线直接接
现在出现一个怪现象 3个单相漏保每次第一次合闸时总会跳闸紧接着再送就能正常合闸使用 且跳闸有时是需要复位按钮的
但一般只要送上了就能正常使用
测量线路基本都正常 不知道是什么原因造成的?
使用道具 举报
试换个32A的漏电开关试试,或者拔掉一些电脑试试!
负载大,估计是
有两个可能原因:
1、如果每路带十多台电脑,启动时负荷比较大,造成单路开关过载。这种情况下把电脑关机,等闭合开关后再逐台启动电脑。
2、电脑电源普遍带有滤波功能,会有部分高频谐波电流通过地线流走,开关采用漏电保护开关会因为有泄漏电流而跳闸。你这个是教室,按照规范要求,插座必须配备漏电开关。没有什么好办法,总开关还有容量,每相只使用了20A,不行就多加几路插座。
注意:电脑不一定一起开!
所以不会是过载,20A应该够了
是三个漏保都会经常性的跳么?而且跳了之后第一次总合不上?非得第二次才能合上?
可能用的电脑都是CRT显示器吧?一供电就同时开,瞬间电流过大。。单项超负荷。。。
如果是第二种情况是因泄露电流那该怎么办?
学习
总开带漏保就好了,下端的32A的空开不要带漏保。
每台电脑正常情况下都会有一点点的漏电,你一路空开带那么多台电脑,这样电脑漏电累计加起来就高了,超过空开的漏保极限,就跳闸了。