监控图像有横纹干扰,请大家帮忙!急!...

[复制链接]
cpark 发布于: 2011-7-12 11:36 2893 次浏览 37 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

工程的概况如下:

1、一共两台16路录像机,横亿的

2、共26台摄像机,其中2台球机,24台定焦枪机。

 

现在的问题是

1、有一台球机有横纹干扰,自下而上,不是全屏的网纹,是一条,大概整个屏幕的1/5左右,白色的(不是色块,是一堆纹,通过这堆纹,能隐约看到图像),画面有的时候会卡一下。

2、这台球机安装在一座13米高的铁塔上面,铁塔连着厂区内的钢结构厂房。

3、在球机端使用监控测试仪送出视频信号,在机房收到的图像正常,把球机拆下来放到地上也正常。换了一个新的球机和电源也没有解决。

4、机房设在厂区的门卫,门卫的220v电没有地线

5、其他的25路视频都没有问题,画面很干净。

6、用感应电笔可以在所有摄像机的BNC外壳上量出有36伏的电压,碰到BNC的外壳会有酥酥的感觉。

 

请问问题大概处在什么地方,因该怎么处理。

回复

使用道具 举报

已有37人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yuanz168 发表于 2011-7-12 11:57:00
可能是周围钢架接地线,可能有连接到其他线路的地线,  建议把球机的电源线和视频线重新检查一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
菜鸟88 发表于 2011-7-12 12:22:00
可以上个图片看下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xuechh 发表于 2011-7-12 14:01:00
应该是接地了,把球机和铁塔绝缘开应该就好了,系统只能单点接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ywp305983 发表于 2011-7-12 14:07:00

楼上的正解!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
iehongye 发表于 2011-7-12 16:06:00
是干扰的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ranyunz 发表于 2011-7-12 16:53:00
以下是引用xuechh在2011/7/12 14:01:00的发言:
应该是接地了,把球机和铁塔绝缘开应该就好了,系统只能单点接地。

正解

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
安心做事 发表于 2011-7-12 16:57:00

最好先排查下是哪个设备带电了,时间久了设备坏的都快

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
michael1 发表于 2011-7-12 19:05:00

肯定是地线接的有点问题

  找找地线不吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
marco7476 发表于 2011-7-13 12:47:00
应该是接地了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
lhskqjk 发表于 2011-7-14 21:55:00
受教了谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zligt 发表于 2011-7-14 22:11:00
进来学习学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
looodo 发表于 2011-7-14 22:17:00
肯定是干扰呀,加抗干扰器哈.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
wdhy 发表于 2011-7-15 11:29:00
电源干扰吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
hahbjqa 发表于 2011-7-15 11:53:00
地线干扰,去掉地线就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
lchn238 发表于 2011-7-26 15:10:00

搞个抗干扰器了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
月亮使者 发表于 2011-7-26 20:19:00
高深
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
集中监控平台软件 发表于 2011-7-27 09:31:00
学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
csker 发表于 2011-7-27 09:57:00
以下是引用xuechh在2011/7/12 14:01:00的发言:
应该是接地了,把球机和铁塔绝缘开应该就好了,系统只能单点接地。

系统等电位的问题,机房与厂房的接地点电位不等,线路所以带电。如果与铁塔绝缘后还有此类情况,考虑电源功率问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
yanjunxmalll 发表于 2011-7-27 10:20:00

一定是接地了,你想个办法把装球机的支架,和所安装的地方隔开,让其中间绝缘,这样会解决的。

回复 支持 反对