千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

我也想不出是什么原因??...

[复制链接]
windge 发布于: 2012-3-13 17:09 745 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

早几天帮个朋友弄远程。他跟我说了一个问题。我也想不懂。(因为当时什么工具都没有,就没测)

就是有一路没图像,摄像机是绝对好的,供电的线也量了有12V,但是就没图像,同时红外灯也不亮。但他另外拉条地拖线插12V给摄像机。又有图像了。

他原来的是12V5A的集中供电。4个红外机子。其他三个没问题。距离都不到30米的。想问下大家分析下什么原因

当时我想了。会不会是电源接头有问题。没接到电给摄像机。

[此贴子已经被作者于2012/3/13 17:11:35编辑过]
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
BBQ2010 发表于 2012-3-13 17:18:00
电压不代表电流,注意功率~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
windge 发表于 2012-3-13 17:23:00

大白天的功率能大到哪去,而且又不是最远的一个

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
BBQ2010 发表于 2012-3-13 17:34:00
12V5A,你自己看看,出去线路损耗,加上电源质量,你可以用个10A的试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wenfengtai 发表于 2012-3-13 17:55:00
电源线用的多粗的???
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
windge 发表于 2012-3-14 09:35:00

好像是2*0.5吧

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xieyinkuangdao 发表于 2012-3-14 09:42:00
用粗一点的线吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
w1s2t3 发表于 2012-3-14 13:25:00
电流不够也会出不了图像的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
adboss 发表于 2012-3-14 13:50:00
DC头
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
gljxr 发表于 2012-3-18 11:47:00

我看是线没通

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆