[讨论]两个模拟摄像头共用一组电源线是否有隐患?...

[复制链接]
eNsEmpire 发布于: 2012-3-11 15:33 1370 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
布线时,因为客观原因,需要将两个模拟摄像头的电源线进行共用,但是电源线还是使用的两芯电源线(2*0.5平方)

请教:共用电源线是否会在后续的调试、使用方面出现隐患?

回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
小白芽 发表于 2012-3-11 15:46:00
用过 用了半年多了  没出现问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wjmjkd 发表于 2012-3-11 16:16:00
两个摄像机共用一根电源线这个是没有什么问题的,关于线径,关键还是要看开关电源与摄像机之间的距离,如果距离较远,建议增加线径,如果两个摄像机距离相当的话,也可以适当调整电压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
刘海元 发表于 2012-3-11 17:01:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
fcxiaoyu 发表于 2012-3-11 17:56:00
多远的距离啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
见你妈鬼哦 发表于 2012-3-11 18:49:00
应该没问题~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
陈志龙 发表于 2012-3-11 20:20:00

没有什么问题。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yagethiefnet 发表于 2012-3-11 20:23:00

是两个摄像头公用了一个电源?没有问题的。。只要安培数够就行

 

[此贴子已经被作者于2012/3/11 20:23:49编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
mascess 发表于 2012-3-11 21:10:00
就是两台摄像机集中供电问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
eNsEmpire 发表于 2012-3-12 10:10:00
摄像头型号一样,线径是2*0.5两芯电源线,距离不远,仅几十米而已。

看来没什么问题,多谢大家,结帖!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
mzxttech 发表于 2012-3-12 10:26:00

无问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
lujh410 发表于 2012-3-12 11:15:00
线径OK,没有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
YSCHEE 发表于 2012-3-12 11:33:00

没什么问题的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
wskfdf 发表于 2012-3-12 16:43:00

没什么问题

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
jackyson5600 发表于 2012-3-12 17:12:00
如果是红外头的话 建议分开来。
回复 支持 反对