<div id="blog_text">
<p align="left"></p>
<p align="left"><strong>水平子系统订购线缆计算实例</strong></p>
<p align="left">1、平均电缆长度=(最远F+最近N两条电缆总长)÷2</p>
<p align="left"> 总电缆长度<strong>L</strong>=(平均电缆长度+备用部分(平均长度的10%)+端接容差(一般设为6 m))×信息总点数</p>
<p align="left"><strong> 楼层用线量 L=[0.55(F+N)+6 ]×n </strong></p>
<p align="left"><strong> n楼层信息点数</strong></p>
<p align="left"><strong> 总用线量L=?Li i=1,….,m m为总楼层数</strong></p>
<p align="left"><strong>此计算方式目前正在项目实施中验证,待查!</strong></p>
<p align="left"></p>
<p align="left"></p>
<p align="left"><strong>2</strong><strong>、</strong>鉴于双绞线一般按箱订购,每箱305 m(1000英尺,每圈约1 m),而且网络线不容许接续,即每箱零头要浪费,所以</p>
<p align="left"><strong> </strong><strong>每箱布线根数</strong><strong>=(305</strong><strong>÷平均电缆长度</strong><strong>)</strong><strong>,并取整</strong></p>
<p align="left"> 则 </p>
<p align="left"> 所需的总箱数=(总点数÷每箱布线根数),并向上取整</p>
<p align="left"></p>
<p align="left"><strong>3</strong><strong>、计算实例</strong></p>
<p align="left"></p>
<p align="left"><strong>a) </strong><strong>例题</strong>(错误计算)</p>
<p align="left">设有140个信息点。单位走线长度24m,线缆包装305m(1000英尺)一箱,需要多少箱线?</p>
<p align="left">解:24 ×140 = 3360m</p>
<p align="left"> 3360÷ 305 = 11 箱</p>
<p align="left"> 需要11箱电缆</p>
<p align="left"></p>
<p align="left"><strong>b) </strong><strong>例题</strong>(正确计算)</p>
<p align="left">设有140个信息点。单位走线长度24m,线缆包装305m(1000英尺)一箱,需要多少箱线?</p>
<p align="left">解:305 ÷ 24 = 12.7</p>
<p align="left"> 每箱12根双绞线(正确取整)</p>
<p align="left"> 140 ÷ 12 = 11.6 舍入得 12</p>
<p> 需要12箱线</p>
<p></p>
<p>2、每个服务需一条4对非屏蔽双绞线电缆或2芯(62.5/125微米多模)光缆;</p>
<p>每个通讯间中水平电缆的总数量=(由通讯间提供服务的工作区的数量)*(每一工作区提供的服务的数量)</p>
<p>工作区水平布线计算:</p>
<p>A:最近信息点距离</p>
<p>B:最远信息点距离;</p>
<p>C:每层工作区信息点数量</p>
<p>每层所需电缆长度=(A+B)/2*1.1*C</p>
<p>总共所需电缆箱数=各层电缆长总和/305米/箱</p>
<p>(电子工业出版社 综合布线系统工程设计)</p>
<p>3、C=[0。55(F+N)+6]Xn(m)</p>
<p>C每个楼层的用线量</p>
<p>F为最远信息插座离配线间的距离 <br/><br/>N为最近的信息插座离配线间的距离</p>
<p>n为每层信息插座的数量</p>
<p>简单公式:</p>
<p>1.(最长线距+最短的线距)/2*1.1= 平均线长</p>
<p>平均线长*信息点=需要的线缆总数</p>
<p>线缆总数/305=需要多少箱线</p>
<p>2. 线数:(最长+最短)/2x1.1+2x楼高</p>
<p>箱数:线数x信息点数/305</p>
<p>3. (最远距离 + 最近距离)/ 2 *1.1 + 层高)* 节点数)/ 305 = 线缆箱数</p>
<p>其中:1.1系数是损耗;层高是楼层高度,如果水平线槽走天花板,则必须计算;如果是架空地板可以不计;305是1000英尺换算。</p>
<p>4. 最长的网线和最短网线的平均值X总的点数,然后再加10%的冗余</p>
<p>不按公式的算法:<br/><br/>按公式算线长,以我的经验是一定不准的</p>
<p>但是也没有一定准确方法</p>
<p>在施工的过程里还有不可预测的变动呢</p>
<p>我们国家对八芯双绞线(包括五类,超五类,六类)最长布线距离规定在一百米以内</p>
<p>设计院设计图纸的时候一定也会考虑到</p>
<p>那么一般情况下最短的线应该在十米左右,最长的线在九十米左右(留十米的余量)</p>
<p>平均一下,每根线在五十米左右</p>
<p>如果穿越楼层的话,每根再加个楼层高度就可以了</p>
<p>误差不会太大</p>
<p>最关键还是要看现场情况,以及要熟练看懂图纸,这个是要时间和磨练的</p>
<p><font face="Verdana">RJ-45头的需求量:m=n*4+n*4*15%<br/>m:表示RJ-45接头的总需求量 <br/>n:表示信息点的总量<br/>n*4*15%:表示留有的富余<br/><br/>信息模块的需求量:m=n+n*3%<br/>m:表示信息模块的总需求量<br/>n:表示信息点的总量<br/>n*3%:表示富余量<br/><br/>每层楼用线量:C=[0.55*(L+S)+6]*n<br/>L:本楼层离管理间最远的信息点距离<br/>S:本楼层离管理间最近的信息点距离<br/>n:本楼层的信息点总数<br/>0.55:备用系数<br/>6:端接容差<br/><br/>在选择线槽时,线槽的截面积=水平线缆面积×3</font></p></div> |
|