跪求高手!!!
前端设备到管理中心,楼内的线是走的电梯井道,电梯机房到轿箱用电梯随行线缆里面自带的75-5视频线,车库到中心走桥架。总长550M,现在视频信号时有时无,电梯运行就没图象!!
建议 加对抗干扰器44 。。
先排查在电梯机房时信号怎么样,然后测测电梯随行电缆的视频线有没问题要电梯运行时。从底开到顶,如果都OK,就去加个视频抗干扰器吧
某工厂视频监控项目,利用摄像机对工厂车间各个角落进行监控管理,由于工厂厂区面积巨大,视频信号传输主干部分采用光纤线路进行数 据传输,由于光纤熔接困难,不能接分支线路等原因,摄像机只有同轴电缆BNC接口,在车间利用视频光端机将光纤信号转为同轴电缆BNC接口,通过同轴电缆 与摄像机连接。在敷设线路完成之后,施工方发现,一旦车间内某大型机械设备一启动,监控中心显示的视频信号就会出现纹波干扰,导致视频图像质量极差,从而 导致视频监控失败。
通过与深圳市鼎信鸿达科技有限公司进行沟通,发现出现纹波是由于电机启动而导致的电磁干扰,使得视频信号传输出现问题,采用移频型视频抗干扰器就可以解决该问题,移频型视频抗干扰器通过将原视频信号调制到高频波段(40MHz)形成射频信号进行传输,再另一端再将其还原为原视频信号制式,由于中间传输段调制至高频波段,有效的避开了电机的干扰(0-30MHz),从而保证视频信号的稳定传输。
换个稳压电源试试,不行加抗干扰器再试试看。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |