求助!关于Vista120总线...

[复制链接]
panchowyu 发布于: 2010-11-30 16:17 831 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
vista120可以连接几个总线回路,需要些什么设备??
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sweetsea 发表于 2010-12-1 12:59:00
可以多个回路,但是所有分支长度总和不能超过1200米(线径为1.0的非屏蔽线的情况下)。如果超过1200米可以在每个分支上加4297总线延伸器模块。
[此贴子已经被作者于2010-12-1 12:59:34编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
panchowyu 发表于 2010-12-2 16:16:00
谢谢!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
b99720189 发表于 2010-12-4 16:44:00

学习。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
风起的时候 发表于 2010-12-4 18:09:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
HUGE 发表于 2010-12-6 10:00:00
补充下:120主机最多支持8个4297模块,每条总线只能加一个4297
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
skyallan 发表于 2012-2-3 14:26:00
学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
通用GE 发表于 2012-2-4 11:27:00

学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
wangqi3836 发表于 2012-2-9 09:37:00
学下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
z252000769 发表于 2012-2-13 17:17:00
理论值是1200米,但是实际施工中最好不要超过800米,不然要加总线扩展延伸模块
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
qqf158 发表于 2012-2-14 12:43:00
 支持120个总线回路加上主板一共是128个设备有单回路总线4293SN还有就是8路扩充4208看你怎么用了。希望对你有帮助