小黑鸟 发布于: 2007-1-20 20:16 2867 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

楼主
济南智者 发表于 2007-1-27 00:04:00

这样安装不规范,强烈建议按标准安装,否则防破坏功能失效,及右侧探测器信号线3,4被短接再进入防区时,系统不会报警,从而失去防范意义.长远发展,注重品质.谢谢

串接又不失效的好办法可来电咨询13001731849  谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
韩汶轩 发表于 2007-1-27 12:42:00

电阻安装于主机上可以 吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
小黑鸟 发表于 2007-1-27 15:49:00

串联是一个偷懒的办法,建议不要用

如果9楼有好方法,一起来分享还好啊?不要卖关子了

可能我说的你要不高兴了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
TCP 发表于 2007-1-27 20:39:00

      防区串联不见得都是偷懒的办法,比如主机防区不够,把相近的短距离红外对射探测器(周界有转角或者高度差)和位置相近探测方向不同的探测器等防区串联,就可免以增加或者更换主机,降低成本。

    9楼确实在卖关子,其实也没有什么关子好卖,毕竟不是高深技术,如果要让防区串联又不降低防破坏性能,简单的办法就是把一个线尾阻分成两个,并分别接在两个探测器中,例如:原来的线尾阻是2.2K,那就换成两个1-1.2K的电阻器。控制主机检查发现线尾阻阻值有50%的变化就会报警。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
小黑鸟 发表于 2007-1-30 13:15:00
也就是说,串联的时候,一个探头上要并接2个2.2K的电阻,2个串联要接4个咯,呵呵,有道理
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
TCP 发表于 2007-1-30 13:43:00
    如果没有1.1k左右的电阻器,这样的并接法也可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
anpons 发表于 2007-2-1 12:58:00
报警生手上路,学习中!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
安定 发表于 2007-2-5 00:57:00
以下是引用TCP在2007-1-27 20:39:00的发言:

好啊  学到了一个很聪明的做法

不过尽量不要这样做

一个扩展模块的价格足以换来业主的安心

\更不要把电阻接在后端

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
济南智者 发表于 2007-2-5 11:37:00

好啊  学到了一个很聪明的做法

不过尽量不要这样做

一个扩展模块的价格足以换来业主的安心

现提供6路.8路.16路总线

AN-16 ZX总线控制模块主要配合常见的HONEYWELL 2300、国产CK系列及其它分线制报警主机使用,改变了传统分线制主机的星形布线方式,弥补了因星型布线带来的线材使用量大,查线麻烦、施工周期长的缺陷。使本来只能分线制布线的报警设备能够通过总线传输报警信号,从而减少因布线复杂所引起的误报及误操作,并为集成商节省了布线和施工成本,缩短施工周期。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
mwl9998 发表于 2008-1-4 14:53:00
9楼有正解的,期待9楼指点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
aqpand 发表于 2011-9-19 16:20:00

继电器开关有什么顺序而言。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
wangyt8511 发表于 2011-10-31 09:28:00
报警生手上路,学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
longda 发表于 2012-2-10 16:02:00
电阻按说明书要求 应该都是末端加
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
bugid 发表于 2012-2-10 22:42:00
近远都无区别吧,串接呀,还有,信号那分顺序也没影响的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
yanlong2010 发表于 2012-2-11 11:45:00
我觉得没有极性之分
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
ckx1012 发表于 2012-3-22 15:14:00
理解了,谢谢各位大侠