高空监控电源问题...

[复制链接]
x17900 发布于: 2012-1-1 20:13 756 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

大家好,我是这个行业的新手,现在有几个问题向大家请教一下:

在通讯铁塔平台上安装监控摄像机,总共有十几个点,安装高度都在50米以下,由于现在采购的云台电源适配器不符合规格(电源安装在下面的机房里云台不能正常工作,自检不停),距离太长电阻太大。

我现在想请教的问题是如果采用这种电源的话会不会解决此问题,见下图

这是云台说明书

这是集成后

还有一个问题是摄像机的地线我没有接线下来,而是直接接在了安装铁架上,会不会有影响?

 

还有一个问题是由于没接地线下来下面的网路箱也没有固定,而是直接放在了地面上,需要打膨胀螺丝吗?

谢谢!

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
z359501867 发表于 2012-1-2 19:11:00
地线接在铁架上,解决了静电问题。打雷的时候,打到铁架上,是不是会打坏摄像机呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
x17900 发表于 2012-1-2 21:45:00
有什么更好的办法或者建议吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
x17900 发表于 2012-1-4 11:26:00
顶上去  求解
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hrduan268 发表于 2012-1-4 18:39:00

有没有接220V的云台,就像有接220V的摄像机的道理一样。220V可有效解决距离问题。

严重关注2楼问题,还有不知会不会造成多点接地。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
blueloner 发表于 2012-1-4 18:57:00
还是不清楚 期待答案
回复 支持 反对

使用道具 举报