梁子
积分
帖子
主题
1、施工时,同轴电缆选择120编的软线,绑线时注意在轿箱顶部和电源线远些
2、电梯井道的出线位置一般选择中部随缆节点处,不要从电梯机房出线
3、注意接地要单点接地
4、摄像机电源一般取自轿箱顶的配电箱,要选择质量好的变压器,最好是开关型的,并加上稳压模块
5、如果施工很难解决,我建议你加一个视频抗干扰器,效果很明显的。加在摄象机附近,一个不到400元,12VDC供电的小玩意,好用的很,中智建设内部生产,联系人熊女士13520000061。
使用道具 举报
说的好,不过每次你的帖子都有广告嫌疑,就让我有点反感了
其实电梯里面用双屏蔽电梯专用视频线,然后单点接地!就能满足需求了~
又不是做金融系统,要求不是那么高的!
回复尘埃落定:
电梯机房内大功率电器装置很多,如果监控线从那经过,很容易引起干扰,特别是电梯启动的时候,干扰更严重。而电梯的垂缆一般都在井道的中部有一固定点,从那而把监控线因出,效果比较好,也能节省线缆。对于个别的电梯,可能垂缆节点在最顶部,另论。
对于单点接地问题,你可以这样理解,比如一根监控线,中心接了地,摄象机前端某处也接地,而两个接地点的对地电位一般不同,这时候,由于两点的电压差,会在屏蔽网内形成持续电流,进而干扰图象。
单点接地的概念就是把中心所有能接地的都接到同一个地上,前端不接,这时候,干扰在屏蔽层的电荷形成微弱的不连续电流回到地上,而不会形成干扰。
楼上的山东响马:你的技术很厉害,可以和你讨教讨教吗?
有QQ号吗?
顶一下
2,9楼说:其实用专用电梯缆,双屏蔽就OK了。连电源也可从机房直接送出了。
敬请介绍一下这种“专用电梯缆,双屏蔽”的性能,原理和厂家;
同意楼上的说法,用电梯专用线缆,电源最好别在轿厢顶上引
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页