如何满足消防疏散用照明的要求, 在高层写字楼通常根据消防疏散的需要将公共照明与事故照明结合起来, 应急照明的电源是双路电源, 并设有双电源自动投入装置, 根据负荷等级的不同设有蓄电池组, 正常时充电备用, 火灾时市电电源断电, 应急蓄电池组供电,并能维持供电20 m in 以上。由消防控制中心发出信号, 自动接通应急照明回路, 保证人员的安全疏散。
在应急照明的设计上, 以往常采用双路电源供电,配合局部设置带镍镉电池灯具的方案, 这种方式存在双路电源有一路带电, 应急蓄电池不能应急工作, 如果考虑平时能控制, 并且满足火灾时及时接通事故照明回路还需增设一条应急控制线, 使控制线路较繁锁。而分散、数量较多的带蓄电池的应急照明灯具, 维护维修工作量比较大, 特别是蓄电池的维修替换成本也很高。因而, 容易造成带蓄电池的事故照明只是形同虚设。
设计中改进的应急照明的供电方式, 采用每层集中设一双电源带备用蓄电池的配电箱, 该配电箱具有双路电源自动投入及备用电池自动投入的功能。此回路可集中控制开、断, 当火灾时由消防控制室的信号强行接通, 起到应急照明及疏散照明的作用, 见图1。
由各层应急电源配电箱引出的不同回路其控制要求不同。
(1) 疏散指示标志灯。其位置设在太平门顶部和疏散走道及其转角处距地面高度1 m 以下的墙面, 采用单应急方式, 火灾时由消防控制室发出信号接通。
(2) 应急照明回路。该回路的照明平时起正常公共照明的作用, 可通过照明开关控制。火灾时能转入应急状态, 直接接通应急疏散照明灯具, 此时开关处于失控状态, 消防应急照明不受开关控制。
(3) 一般公共照明回路。此类照明是一般公共照明, 不属应急照明, 故可不接在带蓄电池的回路, 火灾时也不要求立即接通。该类照明接在事故照明配电箱的普通回路可节省单独设置配电箱的费用, 不增加蓄电池的容量, 管理比较方便。
(4) 根据实际工程需要, 应急电源配电箱还可以提供消防控制所需要的直流电源。
(5) 对变配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房, 供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房、计算机房及发生火灾仍需坚持工作的重要房间, 应单独设置应急电源箱, 应急照明应保证平时正常照明的照度。
这种控制方案的优势如下: (1) 电源更可靠, 三路电源作保证; (2) 控制简化, 平时可集中或分散控制, 事故时一个信号既可启动全层事故照明回路, 比以前控制多路方案简化; (3) 集中蓄电池便于维护维修。 这种方式存在的问题是一旦蓄电池组有问题, 会影响全层事故照明。因此, 搞好平常维护是避免出现事故的有效措施。 |
|