1、监控摄像机标明DC12V/AC24V通用,该选择什么样的电源?

答:选择AC24V监控电源,因为同样的传输距离,电压越高,损耗越小。电压高了,负载就能得到比较充足的电压。同时,由于采用交流24V,在调试摄像机的时候,可以选择电源同步,使整个监控系统中不同的设备的图像场频能够保持同步。


2、如何合理配置整个监控系统的摄像机电源功率?

答:这个问题经常让年轻没有经验的工程师为难,很多方案在实施的时候都发现当初设计的电源容量不够,需要追加设备,造成和甲方扯皮现象。实际上,由于摄像机在启动瞬间,启动电流很大,再加上工程上远距离传输的损耗,所以,监控摄像机需要的电源,不是简单地把所有摄像机的额定功率相加。正确的做法是把整个监控系统的摄像机的额定功率相加再乘以1.3倍,这个是摄像机实际需要的功率,然后再加上约30%的损耗;最后再加上30%的余量,作为将来扩容使用。


举例子:

如果一个商务楼,有100台固定枪型摄像机,每台监控摄像机的额定功率是4W,我们该如何配置摄像机电源呢?

根据上面的计算方法,我们计算出,摄像机的额定功率是4W*100台=400W

摄像机实际使用的功率是400W*1.3=520W

考虑损耗后,摄像机需要的功率是520W*1.3=676W

加上电源余量,摄像机最终需要配置的电源功率是676W*1.3=878W

总结如下:摄像机需要配置的电源功率=摄像机的额定功率*1.3*1.3*1.3

(注:如果监控距离特别长,需要适当加大电源功率,并且提高电源电压)


3、监控摄像机电源的配置,最忌讳什么?

答:最忌讳的是:整个监控系统共用一个电源。原因如下:

1) 系统维修的时候,经常需要打开、关闭电源。所有的摄像机在打开电源瞬间同时启动,启动电流特别大,对电源的冲击力很大,严重的会烧毁电源;

2) 所有的监控摄像机共用一台电源,当电源发生故障时,整个闭路监控系统陷入瘫痪。尤其是一些重要出入口的图像无法监视,可能会造成不必要的麻烦。 那么正确的做法应该是怎样呢?如上面例子,一个商务楼有100台固定摄像机,总共需要约800W的电源,正确的配置应该是选择4台、每台200W的电源。这样,当某一台电源发生故障,可以把重要出入口的摄像机接到其它好的电源上,不至于影响整个系统的工作。


4、监控摄像机电源的选择还需要注意什么问题?

答:第一:在给摄像机接电源时,不要把距离较远的摄像机和距离较近的监控摄像机接在同一台电源上。如果接在同一台电源上,电源电压高了,会烧毁近距离的摄像机,电源电压低了,距离较远的摄像机无图像。应该尽量把距离比较远的监控摄像机接在同一台电源上,把较近的摄像机也接在同一台电源上。

第二:如果监控距离太远,需要配置更高电压的电源,如30V,36V等等,甚至直接供220V交流电,到前端再变压。

[此贴子已经被作者于2011/12/5 10:32:45编辑过]
回复

使用道具 举报

已有25人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zrb166 发表于 2011-11-22 21:23:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lxmname 发表于 2011-11-22 23:15:00
看了后,增加了好多知识,多谢楼主!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
grabberzlg 发表于 2011-11-23 08:37:00
刚来论坛,还请大家多多关照
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
huxinzhi 发表于 2011-11-23 08:45:00
 不错,很好很强大



















srpost--------------------------------------------------
茂名房产
茂名人才
茂名在线
淘宝网品牌床品四件套-床上用品专卖店
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zhongxin6868 发表于 2011-11-23 09:10:00

(由于采用交流24V,在调试摄像机的时候,可以选择电源同步,使整个监控系统中不同的设备的图像场频能够保持同步)

不是吧  你学过电子没有呢? 220V交流电频率是50HZ  隔离变压器交流24V也是频率50HZ    摄像机是工作在直流电状态  直流电频率为0HZ      摄像机的场频跟电源频率有什么关系?什么保持同步? PAL与NTSC制式问题   摄像机的场频是由里面的晶振产生的

 

(一个商务楼有100台固定摄像机,总共需要约800W的电源)

800W÷12V=66.7A  你厉害     200÷12V=16.7A 呵呵

 

(如果接在同一台电源上,电源电压高了,会烧毁近距离的摄像机)

哈哈  摄像机里面的7805稳压可以 工作在 8V to 18V    7805稳压最大耐压是30V    集中供电难道你会用 20V以上吗

 

(如果监控距离太远,需要配置更高电压的电源,如30V,36V等等)

还有 接摄像机设备要用12V稳压模块

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jxcp 发表于 2011-11-23 10:13:00
以下是引用liangtianze在2011/11/23 9:27:00的发言:
希望在具体些 上海泰智科技投资有限公司 GE摄像机 HDSDI indigovision Honeywell http://www.top-intelligence.com/List.asp?ID=11联系人:刘经理联系电话:18616638580联系地址:上海市浦东新区张杨路188号汤臣中心 C座 1602-1603室

缘分

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
slzxgyw 发表于 2011-11-23 10:55:00
6楼说的好啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
jiangxiaolong 发表于 2011-11-23 10:58:00

00000

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
jiangxiaolong 发表于 2011-11-23 10:58:00

00000

.

00

0

0

0

0

0

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
jiangxiaolong 发表于 2011-11-23 10:59:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
和静佳和 发表于 2011-11-23 11:20:00
学习了  还来我们以前工程安装还是正确的哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
lrving163 发表于 2011-11-23 13:13:00
的确好资料,顶下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
grabberzlg 发表于 2011-11-26 09:18:00
顶起呀 ,不能沉呀 ,大家可一定要知道呀!!!否则坏大事呀!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
songzilun 发表于 2011-11-26 13:27:00
的确好资料,顶下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
suyang0000 发表于 2011-11-26 14:17:00

新手来学习了哦!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
wulei1987 发表于 2011-11-27 10:30:00
新手学习咯
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
grabberzlg 发表于 2011-12-3 08:51:00
唉 又沉了 怎么没人关心呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
jmzsmin 发表于 2011-12-3 08:59:00
谢谢楼主的无私奉献!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
jeans5314 发表于 2011-12-3 22:26:00
学习了,电源也是高学问
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城