千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于电源线的问题!...

[复制链接]
b1o1y 发布于: 2011-11-6 23:42 670 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我现在基本上都用220V传输了!一般用1.0的电源线!

我就想知道到底这1.0的电源线能带多少台摄像机?

 

2*1。0的电源线最高承受1000W

 

摄像头每个 2A*12V=24W

 

就是说我可以带40个头是吗?  这个220V传输 1000米 也可以吧,没有什么衰减之说了吧?

 

我一般都是10几个头的工程,是不是用2*1.0的线太奢侈了,0.75的就够了吧!或者说0.5 的就行???????????

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
一夜鱼龙舞 发表于 2011-11-7 11:46:00

0.75的就够了!或者说0.5 的也行!  这个看你了。

 

 

 1000米?没有这种搞法吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
b1o1y 发表于 2011-11-8 14:10:00
以下是引用一夜鱼龙舞在2011/11/7 11:46:00的发言:

0.75的就够了!或者说0.5 的也行!  这个看你了。

 

 

 1000米?没有这种搞法吧。

你的意思是 就近取电是吗?我觉得还是机房的电保险点!

 

车间的电 我怕电压不稳!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
mlcml 发表于 2011-11-8 15:38:00
0.75完全够了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
抽刀断水 发表于 2011-11-8 18:59:00
线径粗点还是要好些。。特别是时间长了,铜线负载重了都会变色。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zjgyk 发表于 2011-11-8 19:14:00
你若要传输1000米的话最好用1.0的电源线,若别的工程装10多个头线又不远那就有0.5或0.75都可以.这就要看你的选择了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zsdhy1971 发表于 2011-11-8 20:25:00
学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wangfei561 发表于 2011-11-15 17:25:00
学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
GreatChin 发表于 2011-11-15 20:45:00
不能确定就用好一点的粗一点的线。不过正常0.75的就够了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
安阳监控 发表于 2011-11-15 22:30:00
电源线的选择一定要看按装环境,如果是集中供电最好用铜的。。如果在村里面作。。就近取电。最好用铝线。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
yh65501 发表于 2011-11-15 22:37:00
1000米?1.0的线都有点细了,最好是1.5的或者是2.5的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城