千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

谁能讲解一下RS485星型接法的弊端...

[复制链接]
大蒜陀 发布于: 2011-10-10 22:32 5941 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

谁能讲解一下RS485星型接法的弊端,理论上问题出在什么地方?

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2011-10-11 09:31:00
1、RS485布线可以任意布设成星型接线与树形接线。485布线规范是必须要手牵手的布线,如果没有借助485集线器(一进多出分线器)和485中继器而直接布设成星型连接和树形连接,很容易造成信号反射导致总线不稳定。

2、如果在485布线过程中,使用了星型接线和树形接线,就可能出现有时整个系统非常稳定,但是有时则总是出现问题,又很难查找原因,这种情况一般都是由于不规范布线所引起的。

3、如果必须要进行星型连接或者树形连接,可以使用485集线器(一进多出分线器)和485中继器解决相关问题。

[此贴子已经被作者于2011/10/11 9:31:52编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
大蒜陀 发表于 2011-10-12 20:57:00

多谢了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
karl2010 发表于 2011-10-13 14:27:00

是的,星型接法有问题

 

上半年做个项目,我们供报警器给工程商,告诉他们要手拉手接

 

装设备前去看了看,现场师傅按星型留的线头,他们还说这种就叫手拉手,我无语

 

之后重新布线,调试设备时还有些没改过来,设备根本就认不到

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城