千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求助:如何换算摄像机供电的用多少平方的电源线?...

[复制链接]
derektom 发布于: 2011-10-26 15:00 791 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

那位高手能给我讲一下如何换算摄像机供电方面的知识?

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
kinglongbobo 发表于 2011-10-26 15:02:00
集中供电吗?还是点对点供电?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
derektom 发表于 2011-10-26 15:17:00
都讲一下可以吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
budjel 发表于 2011-11-1 22:32:00
我也想了解
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
windge 发表于 2011-11-1 23:29:00

主要是看距离,如果是取12V处离摄像机有200米.你用36平方也没用.如果只有10米的话,用0.1平方也无问题.明白无?

我平时一般都用2*0.5或2*0.75.有时候用2*1.0

[此贴子已经被作者于2011/11/1 23:30:47编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wjm999 发表于 2011-11-1 23:42:00

学习了

顺便问一下

一般情况下 普通摄像机的功率有多大  红外的功率有多大  还有球机

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
windge 发表于 2011-11-2 00:10:00

一般情况下.普通摄像机的电流不会超150mA的.加红外就不同了.得看红外灯.不过超过500mA的也少.只有100米或70红外可以达到,

球机的话就少用.具体不清楚.

W=UI自己算

回复 支持 反对

使用道具 举报