最近在一个工程上遇到两个球机,都装在4米多高的立杆上,有一个在机房用矩阵和工程宝都不能控制,拿工程宝在立杆下就能控制球机,测试从立杆到机房的控制线没有断,也没有短路,百思不得其解?
另外一个球用工程宝上在立杆下能控制,在机房就不能控制,无意之中发现只接一条控制线反而能控制了,就是控制不是太灵光,有停顿的感觉,这也是不理解的地方,两个球故障点在哪里?谁遇到过这种问题.
使用道具 举报
有高手出来指点一下吗
我遇到过类似的情况,也是前端有6个球机在机房控制一个不能控制,有一个控制失灵(前端接的是6路光端机其他4路球机正常)。拿工程宝到前端控制二个球机都正常,更换了光端机故障还是一样。后来直接把控制线换成RVVP2*1.0
后就正常了,和楼主的情况类似你查一查数据线吧。估计是信号衰减或者是信号干扰。
距离远信号衰减。
2个球机是2根独立的控制线?
首先 你要说明你用的控制线是什么类型的? RVV?RVVP?还是网线?
若果你用的是RVV的线,估计是干扰问题,换成RVVP的试试。网线其实也可以的,距离短的话可以用下,这个成本低点,但是本人不建议用。
再就是你的线径 ,太细了的话距离远了是会衰减的,会造成控制不灵的问题。
如果你用的不是国标的线的话 ,会有不足平方的问题,这个可以换大点的平方。
你的球技到机房的控制线路有多远?
线路附近有没有强电或者是大功率用电设备?
再就是你的线路是否有埋地段?
再就是你的控制线是否被接地了~~~~
这些都是要考虑的问题~~希望对楼主有帮助!