千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]电源问题...

[复制链接]
wjm999 发布于: 2011-9-21 20:44 349 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

安装监控

到底是用集中供电好还是每个前端上一个12V好

谢谢 学习了

 

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
plqaicj 发表于 2011-9-21 20:57:00
这个看现场的  要考虑的一个是距离还有一个是取电的问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wjm999 发表于 2011-9-21 21:53:00

那一般情况下  线距多少米用集中,多少米用12V适配器

还有个问题请教  一般红外枪机、球机工作是功率有多大?

谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
anpons 发表于 2011-9-21 22:09:00
还是单独供电好,集中供电容易烧摄象机!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wjm999 发表于 2011-9-21 22:21:00
谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zhongxin6868 发表于 2011-9-22 08:22:00
单独供电好  看现场 看情况吧  12V集中供电看设备功率   距离100米以下     电线线径要1.5平方以上的       摄像机功率看说明书   
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wjm999 发表于 2011-9-25 23:47:00

谢谢指点

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
tj855920 发表于 2011-9-26 08:56:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
austrachang 发表于 2011-9-26 09:24:00

一般情况下

我个人是喜欢选择好的集中供电电源...集中易于维护..

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆