wesnsn
积分
帖子
主题
电梯监控问题。
我们装得4个电梯监控,装好个把月没事,后来电梯上加了空调,3台出现问题,干扰好像会累积:视频线刚插入录像机时候图像很清楚,过十几秒越来越差,最后就没图像了。大家有遇到过这样得问题吗?怎么解决?
使用道具 举报
请问抗干扰器如何加到线路中去啊?
能不能推荐几个牌子啊?
谢谢
有可能是空调电源的安全地漏电进入视频,导致摄像机或录像机失灵。可以采用我公司生产的视频拓展器(抗干扰)解决。在电梯轿厢上摄像机输出加入“发端”,在控制室加入“收端”即可。
抗干拢器是一对的,头尾各一个,至于用什么牌子没多大关系,国产很多都没问题.
这个问题有多种情况的 刚刚装好是没有问题 时间长了电子元器件老化,线路干扰也出现了 还其他的情况也出现 就会越来越严重的
学习
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页