千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

门禁/对讲/一卡通
收藏本版 |订阅

门禁/对讲/一卡通 今日: 1847 |主题: 18133

发新帖
打印 上一主题 下一主题

视频信号衰竭如何解决??急~~~~~...

[复制链接]
申诚CUSAM 发布于: 2007-2-2 09:05 2399 次浏览 25 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>各位大虾,小弟一名最近有个楼宇对讲系统工程,28层楼高,1-7层为商业用途无须安装对讲,8-28层为住宅用,每层六户,对讲主机安放在地下一层停车场中,走线距离到8层约为150米,客户反映视频信号衰竭极为严重,主机摄像头为彩色CCD摄像头,至八层室内分机已经出现图象成黑白重影问题。。。应采取什么方法能够解决。。。望高手指点,万分感激。。。</p><p>小弟QQ:104464283</p>
回复

使用道具 举报

已有25人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ldm6789 发表于 2007-2-2 10:07:00
联系你的产品商qq305506059
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hawk9 发表于 2007-2-2 11:11:00
<p>这么垃圾&nbsp; 加分配放大器没</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dxkun 发表于 2007-2-2 13:10:00
<p>请使用视频放大器!</p><p>部份厂家的解码器(或保护器)带有视频放大功能,哪就就使用带视频放大的信号中继器!</p><p>最后要考虑一下该系统支持高楼层,支持大容量不!</p><p>遇到此类问题,请与该产品生产厂家保持联系!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
申诚CUSAM 发表于 2007-2-2 13:53:00
<p>大容量和高楼层基本上都支持。。。这个可视系统的视频信号是单独走的。。跟楼层控制器没有关系~~~主要是距离上的问题。。。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
申诚CUSAM 发表于 2007-2-2 13:56:00
就是从主机处拉出一根主干线直通楼顶。。。75-5的视频线。。。然后在每层解码器的位置左右,把主干剥开,到户视频线由此接出。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
chengxingyin 发表于 2007-2-3 00:25:00
<p>其实这个问题很好解决,没有彩色原因有两个:第一主机摄像头有问题(测试一下就知道有没有问题)</p><p>第二线路造成信号的衰减过大,这种情况发生的比较多,具楼主所描述应该是这个原因,其实这种故障在系统设计比较完善时就不会出现,视频信号单独通过视频分配器(没有放大功能)走,一般彩色系统15户以上都需要增加视频放大器(主干线为SYV75-5时),这样就能保证信号的幅度。像楼主这样的系统,在18层左右加装一台四路输出(一主进,四路分支输出)的视频放大器即可解决问题,每一路信号带五层分机,这样就可以了。(视频布线为星型结构,主机视频信号先接到18层放大器,再由放大器输出信号向外分,这样效果最好)</p><p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
liyun 发表于 2007-2-3 11:20:00
<p>兄弟,我敢肯定图像到了9楼后还是好的,就是因楼上的设备之间你未加视频分配器等类似的东西,可视对讲的分机视频线,在这么多的用户条件下不能直接的搞在一起的,要考虑阻抗(75欧)。我认为75-5的视频线在距离上没问题。不信你就只接顶楼的一个分机,把其他的分机线都去掉,你看好不好用!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
dxkun 发表于 2007-2-3 13:00:00
<p><strong>依照楼主的意思</strong>,视频信号单独走,哪说明他的楼层解码器(或保护器)不带视频保护与放大功能,可能是早期的总线制系统产品!</p><p>要想视频效果好,<strong>只有加视频分配放大器</strong>(<strong><font color="#ff0000">提个醒</font></strong>,一般这种视频分配放大器是有源的(多为12V),建议<strong><font color="#ff0000">视频分配放大器一定要单独供电</font></strong>,不可将视频分配放大器的电源直接接入视频供电或系统电源上面!否则将影响系统信号或电源的正常使用,<strong><font color="#ff0000">造成系统不稳定</font></strong>!)</p><p><strong>距离过远的,还可以考虑加一个带视频放大功能的信息中继器</strong>(主要<strong>作用是</strong>中继音、视频信号,这种中间设备一般加在联网主干线与单元主干线上!<strong>适用于不支持高楼层的系统</strong>!)</p><p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
申诚CUSAM 发表于 2007-2-3 13:50:00
<p>经过我的分析基本也就这样去解决。。看来这样解决是对的~~谢谢各位大侠。。。小弟不胜感激~~~~</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
dbkdz 发表于 2007-2-4 13:40:00
加放大器,大家期待您的解决结果!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
RSZ168 发表于 2007-2-5 15:59:00
兄弟,最后怎么解结了?给俺说下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
申诚CUSAM 发表于 2007-2-12 14:55:00
哎~~~事情很麻烦,加了放大器效果仍然不是很明显。。。由于实地工程所用的视频线有单芯的和多芯的线混合使用,是否也对视频信号传输造成极大的危害~~请高手指点~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
混的不好 发表于 2007-2-12 20:37:00
<p>首先楼下装个大放大器[接220V电源的]</p><p>视频部分主干线全部用75-5的,到住户可用75-3的。</p><p>你每层另加一个一分六的分配器[DC12V]专门集中供电。</p><p>应该不成问题!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
申诚CUSAM 发表于 2007-2-13 09:45:00
<p>实地工程是主干与分户线均为75-5的线,楼上的建议我已经考虑到了。。但是这样势必造成工程成本增加太多。。。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
呆头鹅 发表于 2007-2-13 20:11:00
<p>鱼和熊掌不能兼得也</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
zj119100035 发表于 2007-4-12 16:16:00
<p>&nbsp;不该省的地方千万不能省,不然得不偿失</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
sz_wind 发表于 2007-4-13 15:40:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>申诚CUSAM</i>在2007-2-2 13:56:00的发言:</b><br/>就是从主机处拉出一根主干线直通楼顶。。。75-5的视频线。。。然后在每层解码器的位置左右,把主干剥开,到户视频线由此接出。。。</div><p>哥们,视频信号哪能这样处理啊。</p><p>视频处理方法不同厂家可能会存在不同,有的用视频分配器,有的用视频切换器。不管什么方法,这些设备是不能省的。你还是找一下厂家吧。</p><p></p><p></p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
月亮使者 发表于 2011-8-4 13:10:00
精辟
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
zw898 发表于 2011-8-7 20:26:00
<p>最远做到700米彩色,有高层图象不好的可以咨询我,彩色图象效果一样很好,有样板工程,QQ936306579</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆