zeus3456 发布于: 2007-6-23 22:00 1495 次浏览 17 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

DS7400系统,发现问题是:在软件界面,所有防区一个接一个全部弹出防区故障,然后恢复(不是总线故障)

不断在软件里面刷,防区故障,撤防后,再布防就正常,然后过一段时间(大约几个小时吧)又一个接一个全部弹出防区

故障(通过键盘控制的,软件界面监视防区)

各位高手帮帮忙找下原因啊  以及如何解决  多谢了

补充:『DS7400XI报警主板上插了DS7436双总线驱动器,周界主线就是从此引出的,DS7400在这里就是用作周界报警

了,接了一个DRS-32B继电输出板,1-8防区用2.2K电阻连接,未使用;;从DS7436双总线驱动器的A通道总线(B通道

未使用)上并接出2路总线,9-20防区接一路,21-42防区接另一路,均使用了DS7457i 单防区扩展模块,没有使用无

线模块,整个系统使用一个DS7447i 键盘操。』

[此贴子已经被作者于2007-6-24 0:19:04编辑过]
回复

使用道具 举报

已有17人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
MTS110.COM 发表于 2007-6-23 22:57:00
下面接的是不是DS6MX 产品?还有就是有没有接无线设备?说清楚一点整个构架,这样我们好解释一点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
onkel 发表于 2007-6-24 10:52:00

一 、有坏的设备 (7457i 可能性不大)

二、总线确实有问题 (供电够不够)

三 、CMS 7400 软件换掉 (我们换了很多个项目了)

QQ  345178348

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yigao 发表于 2007-6-24 11:14:00
首先就是怀疑总线问题。另外两路总线为什么不分别接到A、B上,当然并接并没有错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zeus3456 发表于 2007-6-24 22:01:00

因为系统已经使用了半年多 一直都没问题 就是最近这个月才突然出现的这种情况 今天又过去看了一下 发

现系统已经瘫痪了 近40个防区 里面一半以上出现防区故障 并且有个别防区 不停的弹出防区故障 然后又防

区恢复。搞了好久都不行,尝试多种方法。

最后把2路进来的总线分别接到A、B通道总线上,才停止了出现防区故障,恢复了正常使用。

A、B通道电压在12V左右

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yigao 发表于 2007-6-25 09:10:00
那就奇怪了。不过总线电压都在12伏说明总线状态很好,只要总线电压在8伏以上就正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zeus3456 发表于 2007-6-26 08:45:00
请问3搂  "CMS 7400 软件换掉 " 什么意思呢?不用软件了?直接用键盘操作?还是别的什么呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
a396912345 发表于 2007-6-30 15:00:00
楼主要是把问题解决了,把解决问题的方法说一下啊.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zhzxy 发表于 2007-7-2 14:16:00

“软件弹出防区故障”那键盘有没有反映防区故障呢?在弹出故障的状态下,前端的防区是否能正常上报警情?如果能还能上报,那说明软件问题。如果不上报,检查键盘设备是否有故障!

 个人浅见!请高手多指点!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zeus3456 发表于 2007-7-3 21:55:00

回9楼:

软件弹出防区故障的同时,键盘也会弹出有故障的防区,并且键盘蜂鸣器也鸣叫提示。

在弹出故障的状态下,前端触发肯定不可能会正常报警了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zeus3456 发表于 2007-7-3 22:00:00

回复8楼:

问题目前已经解决,方法就是原来进来的2路总线是一起并接在双总线驱动器的A通道上,后来把A通道和B通道各接一路总线,问题就解决了。目前还正常。

本周再过去看看,是否已经稳定了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
elechannel 发表于 2011-5-8 20:26:00

哎,这报警系统工程是没有办法做的,发现现场问题太多了!我的情况与楼主的情况相似,不过还没有解决问题,门卫差点要砸设备了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
专业防盗报警与联动 发表于 2011-5-8 20:41:00

不要太着急了!理清头绪,循序渐进,总可以查出故障所在的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
zc5305 发表于 2011-5-20 18:57:00
一个一个排除吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
qq397011580 发表于 2011-5-27 15:54:00
防区故障指的是 你接的探测器的信号传输到电脑有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
comleader 发表于 2011-8-19 06:38:00
碰到同样问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
comleader 发表于 2011-8-19 06:38:00
求解
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
coyu 发表于 2011-8-19 11:08:00

lz没有按照标准来做才出的问题吧 ‘

好像是分支太长 还是星型总线的啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城