<P><FONT color=#ee1111><STRONG><FONT size=4>上接</FONT><a href="http://1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=13&id=89250&star=1#89250" target="_blank" ><FONT size=4>http://1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=13&id=89250&star=1#89250</FONT></A></STRONG></FONT></P>
<P><FONT size=4>25、 单元楼层交接箱与单元楼层交接箱之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?<br>答:三根线。第一根是5类非屏蔽双绞线,1、2芯是控制信号,7、8芯是音频总线;第二根是视频线,型号为SYV-75-5同轴电缆,走门口机图像信号。第三根是12VDC电源线,型号为RVV2×0.5。当小区为别墅时,第一根5类非屏蔽双绞线用两根16AWG线代替,分别走控制总线信号与音频总线信号。第三根电源线采用1.5平方毫米的室外护套电源线。 <br><br><br></P></FONT>
<P><FONT size=4>26、 单元门口预埋箱与其他单元门口预埋箱之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?<br>答:3根线。第一根为控制总线,用直径为1.3mm的两芯非屏蔽双绞线(Cat4-1.3×1P);第二根为音频总线,用直径为1.3mm的两芯非屏蔽双绞线(Cat4-1.3×1P);第三根为视频总线,用SYV-75-7同轴电缆,走门口机图像信号。系统严格要求采用一进一出手拉手总线式拓扑形式。 <br><br><br></FONT>
<P><FONT size=4>27、 小区的控制网用什么线,每芯线走的信号是什么,拓扑形式如何,距离如何,如何延长距离?<br>答:一根用直径为1.3mm的两芯非屏蔽双绞线(Cat4-1.3×1P),走LonWorks总线,总线拓扑时距离为2700米,自由拓扑时距离为500米,用增加路由器或中继器可以延长一倍距离。 <br><br><br></FONT>
<P><FONT size=4>28、 小区单元总线用什么线,拓扑形式如何,距离如何,如何延长距离?<br>答:单元门控制器与家庭智控箱之间采用总线进行控制,在室内,其控制与音频信号在同一根5类UTP非屏蔽双绞线上以总线方式传输,最大用线距离为300米;在别墅型小区,由于没有单元对讲主机,我们一般按照不超过总线1000米配备一块单元门控制器,形成虚拟单元管理模式。此时的别墅之间室外部分走的是控制总线与音频总线,各采用一根直径为1.3mm的两芯非屏蔽双绞线(Cat4-1.3×1P),子网段最大用线距离为1000米,增加楼层控制器可以延长一倍距离,音频总线无此限制。 <br><br><br></FONT>
<P><FONT size=4>29、 小区音频总线用什么线,每芯线走的信号是什么,拓扑形式如何,距离如何,如何延长距离?<br>答:用直径为1.3mm的两芯非屏蔽双绞线(Cat4-1.3×1P),走的信号是音频信号线与地线,总线或自由拓扑,距离同小区控制总线。当小区图像联网,配备AV信号切换器时,音频总线可与视频总线相同结构敷设。 <br><br><br></FONT>
<P><FONT size=4>30、 小区的视频总线用什么线,每芯线走的信号是什么,拓扑形式如何,距离如何,如何延长距离?<br>答:SYV-75-7视频同轴电缆,走的信号是视频信号与地线,总线式连接, 500米,加视频放大器可延长距离。具体见第22条。 <br><br><br></FONT>
<P><FONT size=4>31、 路由器之间如何连接,用什么线,每芯线走的信号是什么,拓扑形式如何,距离如何,如何延长距离?<br>答:路由器之间用直径为1.3mm的两芯非屏蔽双绞线(Cat4-1.3×1P)连接,走的信号是小区控制总线,总线或自由拓扑形式,总线拓扑距离为2700米,自由拓扑距离为500米,增加中继器可以延长距离。 <br><br><br></FONT>
<P><FONT size=4>32、 总控主机与路由器之间如何连接,用什么线,每芯线走的信号是什么,拓扑形式如何,距离如何,如何延长距离?<br>答:总控主机与路由器之间有两根线,一根是路由器电源线,采用RVV2×1.0,走16-30VDC或AC电源;第二根是直径为1.3mm的两芯非屏蔽双绞线(Cat4-1.3×1P)连接,走的信号是小区控制总线,拓扑形式为总线或自由拓扑,总线拓扑距离为2700米,自由拓扑距离为500米,增加中继器可以延长距离。 <br><br><br></FONT>
<P><FONT size=4>33、 单元门口预埋箱与电控锁之间的连线用什么线,每芯线走的信号是什么?距离有何限制?<br>答:连线用RVV2×1.0,走的信号是开锁的电流脉冲信号,距离不超过10米。 <br><br><br></FONT>
<P><FONT size=4>34、 8口配线架有几组同线?<br>答:有2组双通同线,1组4通。 <br><br><br></FONT>
<P><FONT size=4>2、关于预埋<br>35、 键盘预埋盒型号,安装在哪里,安装高度如何?<br>答:为86预埋盒,安装在户门内側墙面,设备底边距地1.4米。 <br><br><br></FONT>
<P><FONT size=4>36、 智控开关模块的预埋盒型号,安装在哪里,安装高度如何?<br>答:为86(或120竖埋)预埋盒,安装在插座旁,与插座等高,距离不小于2CM。<br><br>37、 红外遥控的预埋盒型号,安装在哪里,安装高度如何?<br>答:为86(或120竖埋)预埋盒,安装在被控家电(空调)对面的墙上,安装高度为与接收器等高。<br><br>38、 现场防盗模块的预埋盒型号,安装在哪里,安装高度如何?<br>答:为120预埋盒,竖埋,安装在屋内墙面,一般距地2.2米。<br><br>39、 现场抄表模块的预埋盒型号,横埋还是竖埋,安装在哪里,安装高度如何?<br>答:为120预埋盒,竖埋,安装在各类表附近。<br><br>40、 单一非可视对讲室内机的预埋盒型号,安装在哪里,设备安装高度如何?<br>答:为86预埋盒,安装在入门内侧墙面,设备底边距地1.4米。<br><br>41、 非可视对讲室内机与显示组件组合机的预埋盒型号,横埋还是竖埋,安装在哪里,安装高度如何?<br>答:为218×129×50mm(型号WIN-Y350)专用预埋盒,竖埋,安装在入门内侧墙面,设备底边距地1.4米。<br><br>42、 超级智能终端的预埋盒型号,安装在哪里,安装高度如何?<br>答:为218×129×50mm(型号WIN-Y350)专用预埋盒,竖埋,安装在入门内侧墙面,设备底边距地1.4米。<br><br>43、 非可视对讲室内机与智控键盘是否可拼装?如何预埋?<br>答:可以拼装,从AVP引一根UTP总线即可,用一个86预埋盒,安装在入门内侧墙面,设备底边距地1.4米。在预埋盒内进行接头转换。<br><br>44、 智控箱一般设置在什么地方?有何好处?<br>答:智控箱一般设在入门内侧墙面,方便维修处。 <br><br>45、 智控箱的预埋箱中放多少东西?预埋箱尺寸一般多大?<br>答:一般安装开关电源模块(WIN-333P,2U)、智控主板(WIN-320C,1U)、语音遥控模块(WIN-322,1U)、8路探测器模块(WIN-328-8,1U)、8路配线模块(WIN-318,1U)、四路射频分配模块(WIN-314V,1U)等等,一只12V3AH(或7AH)电池,一般采用14U预埋箱,尺寸为365×230×120mm(型号WIN-K302)。<br><br>46、 单元楼层交接箱的预埋箱中放多少东西?预埋箱尺寸一般多大?<br>答:内装总线信号分隔器、视频信号分配器,一般采用9U预埋箱,尺寸为240×230×120mm(型号WIN-K300)。<br><br>47、 单元门口预埋箱中一般安装哪些模块?预埋箱尺寸一般多大?<br>答:一般安装单元门控制器(WIN-325,2U)、开关电源模块(WIN-333P,2U)、单元控制器(WIN-360GA,1U)、7AH备用电池,预埋箱尺寸为365×230×120mm(型号WIN-K302)。<br><br>3、关于供电<br>48、 系统中哪些设备需要外接220V交流电源?<br>答:家庭智控箱、单元控制箱、单元副机控制箱、路由器电源箱、智控开关模块、小区及中心主机等都需要有220V交流电源。所有配备开关电源模块的预埋箱都需要外接220V交流电源。<br><br>49、 智控箱总输出电流不能超过多少安培?<br>答:2A(输出电压为12VDC)。<br><br>50、 交流电源停电后,室内系统由哪里备用电池供电,备用电池容量为多少,可以供多长时间?<br>答:系统由智控箱的备用电池供电,备用电池容量为3AH(或7AH),可以供时间等于电池容量/耗电量,如1A,则可持续3小时(或7小时)。</FONT></P>
<P><FONT color=#ee3d11 size=4><STRONG>如果看不见后面50问请到本页面右上角点击 <FONT size=6>平板</FONT> 就出现了。</STRONG></FONT></P>
<P><FONT size=4>如图</FONT></P><br>
[此贴子已经被作者于2006-1-1 17:50:18编辑过]
|