各位监控达人:
我们在一个有行车的厂房里面安装了监控摄像机,布线时候,和380V电源线平行走了,现在干扰很严重,而且经常烧机器,我们之前就是直接在380V上取了200V来给系统的开关电源供电;
第一次整改,加了抗干扰器后,画面干扰现象明显缓解,但是仍然在烧机器;
并且发现摄像机接线只接正极即有视频信号;请高手指教啊
使用道具 举报
拿分来了。。。
绝缘试试看。
可能是电流太大的原因吧,可以拿表测测,这个原因很多,我记得那电烙铁焊接东西的时候,板上面的灯可以亮
学习一下
重新走线,一一次性搞定,