[求助]请问门禁电控锁需要单独供电还是门禁控制器供...

[复制链接]
shiyuxuexi 发布于: 2011-3-15 23:49 2832 次浏览 21 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>项目上采用了磁力锁和阳极锁两种电控锁,不知供电方式是否需要独立供电呢?</p>
<p>另:门禁控制器信号传输距离50米左右会影响读卡器和电控锁正常使用吗?</p>
回复

使用道具 举报

已有21人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
湖南小田 发表于 2011-3-16 08:47:00
<p>学习</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
乔广宪 发表于 2011-3-16 09:11:00
<p>最好单独供电</p>
<p>50米用好线,没问题</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
anvda 发表于 2011-3-16 16:56:00
要看控制箱中电源有多少,如果高于12V/5A就可以给锁供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hzqpower 发表于 2011-3-16 17:24:00
单独供电好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
nieveyne 发表于 2011-3-16 17:39:00
<p>最好单独供电</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
leapline 发表于 2011-3-16 18:14:00
<p>单独供电最好,50米绝对好的线</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我们有物联网专业的团队,有rfid最专业的设计人员,解决过多种项目,如:现代物流、汽车电子、工业智能化、信息自动化、智能化管理、智能巡检、资产管理、货物跟踪、定位系统、公交地铁收费系统、工厂计件计量信息化、管道管理系统、医疗信息化、气瓶管理、无线抄表、智能家居、智能汽车、智能农业等。欢迎来电咨询,期待与您的合作&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我们公司是一家私营企业。生产中国大陆,港澳台,东南亚。我们有物联网最专业的技术团队,有RFID最资深的设计人员。产品设计更加节能,环保。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;产品更加人性化,在汽车电子、现代物流、智能交通、智能公交及地铁、电子支付、工厂信息化、医院信息化、人员定位、资产管理、智能巡检等方面的丰富经验。我们每天都在努力着!专业从事射频技术产品研发,汽车电子产品研发与生产,物联网硬件软件专业解决方案提供,工业自动化设计与全行业应用系统解决方案提供商和集成商的一家高科技公司,有各式IC卡读写器,发卡器,智能IC模块的研究队伍,汽车电子防盗产品以及汽车电子娱乐产品研发与推广专业队伍,有工业智能化应用系统解决方案的技术专家。公司于2010年注册,注册资金100万,公司现在发展到拥有员工100多人。我们公司的信念:本公司已通过ISO9001质量体系认证、CQC产品质量认证和EMARK产品质量认证。科学的管理体系为兆翔品质提供了可靠的保证。产品远销非洲、中东、印尼、马来西亚等国家和地区,深受客户好评。&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;兆翔愿意为您携手共进,创造更加辉煌的明天</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><font size="2" face="Verdana">温州兆翔-广州分公司</font></div>
<div><font size="2" face="Verdana"><a href="http://www.leapline.com/">www.leapline.com</a></font></div>
<div><a href="http://leapline.cn.alibaba.com/">http://leapline.cn.alibaba.com</a></div>
<div><a href="mailto:leapline@126.com">leapline@126.com</a></div>
<div>TEL:020-87795105-808</div>
<div>FAX:020-87795120-803</div>
<div>李生&nbsp;&nbsp;&nbsp; QQ:100817758&nbsp;&nbsp; msn:leapline@126.com</div>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
kavoe 发表于 2011-3-17 10:03:00
&nbsp;单独有单独的好处,但是<br/>从施工来说,由门禁控制器供电布线会简单很多<br/><br/>我们施工的门禁是由控制器供电的,到现在2年多了,还不错,当然我们的电源选的好,12V 1A,瞬间电流可达3A,呵呵<br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xudapao110 发表于 2011-3-18 21:12:00
没问题的 不需要单独供电 不过搞个好电源就OK
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
狂战卡尔门 发表于 2011-3-20 09:17:00
<p>西可一卡通功能很强大,造型美观!&nbsp; QQ258989524&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18857116973</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xkfighting 发表于 2011-3-28 19:57:00
<p>看功率大小了。兴控科技</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
shnaboy 发表于 2011-3-28 20:08:00
50米没问题的。~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
李洋洋我 发表于 2011-4-1 11:32:00
不需要独立供电,只需给控制器供电。50米没有问题,能正常使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
new301t 发表于 2011-4-1 15:41:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
szzar 发表于 2011-4-1 17:01:00
<p>电控锁最好单独供电,一般电控锁启动电流很大 1-2A了,门禁控制器的电源 一般都只有在3-5安的样子,对控制器影响很大&nbsp; 。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>还有门禁控制器选择电源 也有一些小技巧, 给门禁控制器供电最好选择 线性电源,虽然线性电源,功率没有开关电源大, 但线性电源对门禁控制器干扰小,几乎没有、</p>
<p>开关电源功率大,但对控制器干扰比较大;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>电锁选择开关电源比较好,一个功率大,而且电锁不调电源&nbsp;&nbsp; 呵呵&nbsp; 个人经验&nbsp;&nbsp; 大家有空 <a href="http://www.szzar.com">www.szzar.com</a> 看看&nbsp; 我也是从这里学习的&nbsp; </p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
szzar 发表于 2011-4-1 17:04:00
<p>电控锁最好单独供电,一般电控锁启动电流很大 1-2A了,门禁控制器的电源 一般都只有在3-5安的样子,对控制器影响很大&nbsp; 。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>还有门禁控制器选择电源 也有一些小技巧, 给门禁控制器供电最好选择 线性电源,虽然线性电源,功率没有开关电源大, 但线性电源对门禁控制器干扰小,几乎没有、</p>
<p>开关电源功率大,但对控制器干扰比较大;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>电锁选择开关电源比较好,一个功率大,而且电锁不调电源&nbsp;&nbsp; 呵呵&nbsp; 个人经验&nbsp;&nbsp; 大家有空 <a href="http://www.szzar.com/">www.szzar.com</a> 看看&nbsp; 我也是从这里学习的</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>还有一个 纠正一下&nbsp;&nbsp;&nbsp; 电控锁是电控锁&nbsp; ,磁力锁是磁力锁,电插锁是电插锁,&nbsp;&nbsp;&nbsp; 并不是一楼说的&nbsp; 电锁,磁力锁都是电控锁 </p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
gongligongsi 发表于 2011-4-6 08:32:00
必须单独供电,否则你的施工就是不负责任。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
old102 发表于 2011-4-6 16:05:00
各有各院&nbsp; 各有各法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
xtkvij 发表于 2011-4-7 10:07:00
&nbsp; 学习!~学习!~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
gameshhjj 发表于 2011-4-23 19:02:00
<p>要看你的门禁控制器输出信号是干触点信号还是湿触点信号,如果是干触点信号就要单独供电,如果湿触点信号要看继电器额定输出多少V多A电流,支持多大瞬间电流,如果符合电锁要求可以直接控制器供电。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>建议单独供电再并联一个二级管保护继电器.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报