民用空调不等同于机房专用空调,它们主要有如下不同:
(1) 应用对象不同。机房专用空调就是为机房设备提供恒温恒湿的运行环境的,而民用空调都是直接服务于人的。
(2) 它们的设计理念和功能都完全不同。设计理念最大的区别在于,机房专用空调是大风量,小焓差,高显热比;民用空调刚好相反,是小风量,大焓差,低显热比。
(3) 机房专用空调的风量会很大。比如,在IDC机房里空气的循环次数会达到30次左右,即每两分钟对机房的空气处理一遍。民用空调的风量则会很小。
(4) 机房专用空调的出风温度比民用空调要高。机房专用空调的高出风温度可以避免凝露,而民用空调的出风温度低,有时会在设备上造成凝露,危害设备的正常运行。
(5) 民用空调没有加湿功能只能除湿,但是专用空调可以根据机房的具体需要给予适当的加湿。
(6) 高精度的区别。因为技术上的控制手段不同,机房专用空调温湿度控制可以达到±1℃,±1%RH的高精度,以及更高的洁净度等。
总之机房专用空调机服务于对温度、湿度有恒定要求的设备场合,可以为机房提供精密的温湿度控制,具有极高的工作可靠性和稳定性。适用于通讯机房、计算机房、数据中心机房、医疗设备机房、科研试验室、精密生产制造设备室等需要恒定温度和湿度的设备工作场所,满足这些设备24×365全天候的连续可靠与高效节能运行的要求。 |