入侵报警系统中防拆应该怎么接线,布线怎么布,应该...

[复制链接]
sb74362426 发布于: 2011-2-25 09:09 1673 次浏览 19 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
大家帮帮忙,我急需知道,在线等~~~
回复

使用道具 举报

已有19人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
unicityboy 发表于 2011-2-25 10:52:00

用双防区模块,一个作为正常的报警,一个作为放拆报警。

 

总线制布线方式   电源  RVV2*1.0   报警/放拆  RVV4*1.0   

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
HUGE 发表于 2011-2-25 11:24:00
看你用什么主机,如果是DSC的PC4020主机的话,可以与信号同一条,用不同电阻主机可以识别是报警信号还是放拆信号。其他的主机的话可以通过与报警信号串联的方式。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
HUGE 发表于 2011-2-25 11:27:00

与报警信号串联的话,探测器只需要4芯线,但是这样做的话,探测器只有在主机布防的情况下才有防拆功能。

正规做法是探测器拉一条6芯线,2芯供电,2芯报警信号,2芯防拆信号。一个探测器需要占用2个防区。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sb74362426 发表于 2011-2-25 15:27:00
请问是每个探测器的防拆都暂用2个防区吗?那样不是有点麻烦吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
laibalaiba 发表于 2011-2-26 09:43:00
楼上说的不是每个防拆占用2个防区是每个报警探头2个防区。。报警信号一路,防拆一路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
sb74362426 发表于 2011-2-28 10:40:00
彭大将军,你能加我好友吗?QQ:308396946,想向你学习一些东西。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
qq50854767 发表于 2011-2-28 11:49:00
把防拆开关单独接一路。就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
haiyan01 发表于 2011-2-28 13:16:00
学习了  现在一般都没接防拆的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wodezhanyi 发表于 2011-3-2 11:26:00

防拆都没接

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
osxie 发表于 2011-3-5 22:43:00
路过学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
lag2003 发表于 2011-3-7 09:37:00
把你的防拆和报警信号串联成一个防区就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
ddv520 发表于 2011-3-25 09:50:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
qqf158 发表于 2011-6-10 19:41:00
路过学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
lhskqjk 发表于 2011-6-28 22:52:00
谢谢 学习了 有没有详细的线路图
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
yczfhh 发表于 2011-7-1 18:29:00

"与报警信号串联的话,探测器只需要4芯线,但是这样做的话,探测器只有在主机布防的情况下才有防拆功能。

正规做法是探测器拉一条6芯线,2芯供电,2芯报警信号,2芯防拆信号。一个探测器需要占用2个防区。"

支持,我们有些要求一定要防拆的是这么做的.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
dengrf 发表于 2011-7-6 08:37:00

先要确定你的防区模块的位置,再从你防区模块到安装探测器的位置布一条最好是6*0.75的线缆,2芯是探测器电源、2芯是入侵信号、2芯是防拆信号。最好是每个探测器的防拆分配一个防区。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
yufutop 发表于 2011-7-29 11:20:00
防拆和报警信号串联成一个防区
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
rainysky26 发表于 2011-7-30 16:19:00
线尾电阻,或者防区和放拆串联都能够实现