千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

周界技术选型问题,各位大虾帮帮忙...

[复制链接]
hxplxm 发布于: 2011-6-1 09:55 453 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

    手头有一个机场周界工程,约15公里左右,报警+监控+探照灯。与其他周界工程不同,机场对报警系统的误报特别在意,这么长的距离,误报多了安保人员跑不过来。

 

    红外对射、振动光(电)缆、脉冲或静电感应电子围栏什么的都考察过,感觉误报率太高,不适合用在机场这种场合,现在正在做一个震动传感器报警系统的测试,虽然误报低了,可成本就上来了,以色列的东西,好用是好用,就是太贵了。

 

   

 

  请大家给点建议,用什么类型的报警技术或组合比较好,成本还不能太高,谢谢了。

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2011-6-1 22:17:00
用好的红外对射,误报率同样比较低
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
panyunxin123 发表于 2011-6-3 09:20:00

应该是红外的,现在安防再以色列是很牛,但是价格确实贵。

 

 

 

 

 

 

 

 

 专业弱电项目设计施工QQ:441415782

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhongxin6868 发表于 2011-6-3 13:49:00
看看这个吧   没有用过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
quifangde 发表于 2011-6-3 14:16:00
对射弄好了也没问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
pplive2000 发表于 2011-6-5 19:47:00
要说误报率低的话,还是建议用电子围栏,红外对射误报率高点,特别是环境复杂点。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
gzaleph 发表于 2011-6-6 04:21:00
用好的对射,没问题,白云机场就是用我们的产品。
回复 支持 反对

使用道具 举报