230V应该没事呀,220V的电压正负5%是正常的呀。
好点的电源都可以供的。会不会是压降没有算好
我上次一个工地也出现4个点,就一个点个黑屏,后来什么都检查了都没有问题,线也才拉了30m用的是75-3(96p)和2*0.5线。最后试出来是摄像机的功耗太大,用小电源没用,后来换了一个集中供电把输出电压调5%上去就可以了。
输出是12V那就不是电源的问题吧
是这样的,你接的电梯轿厢上的电源可能是检修电源,有的品牌电梯的检修电源在运行时是关闭的,只有在停机检修时才开启。你要把电源接到电梯轿厢的运行或长明电源上,这需要联系电梯的施工或保养单位。
正解
要跟电梯维护的人联系好才行
晕,就这么简单的问题啊
摄像机与轿厢得接触问题,要隔开